5层的商场,每一层都有喷淋系统,在3层原有喷淋系统上增加一条新的支路
qq_1671024803207
2025年01月20日 17:31:18
只看楼主

一个商场共7层,地下2层,地上5层。原地上3层有个景观平台,现在要在4层再建一个景观平台,位于3f景观平台上方,并要求在4f景观阳台下加喷淋系统,请问按规范布置后,需不需要管他们原来的喷淋系统的压力够不够(不在设计范围内)?  调查报告显示 1.消防蓄水池有效容积不满足消防给水一起火灾灭火用水量需求。 2.部分商店进行装修对布局有变化,消火栓及喷淋保护距离不够。 3.高位消防水箱的最低有效水位不满足水灭火设施(室内消火栓)最不利点处的静水压力

一个商场共7层,地下2层,地上5层。原地上3层有个景观平台,现在要在4层再建一个景观平台,位于3f景观平台上方,并要求在4f景观阳台下加喷淋系统,请问按规范布置后,需不需要管他们原来的喷淋系统的压力够不够(不在设计范围内)?

 调查报告显示

1.消防蓄水池有效容积不满足消防给水一起火灾灭火用水量需求。

2.部分商店进行装修对布局有变化,消火栓及喷淋保护距离不够。

3.高位消防水箱的最低有效水位不满足水灭火设施(室内消火栓)最不利点处的静水压力0.07MPa。

我是需要找甲方要原来的图纸把整个喷淋系统重新计算一遍,还是就写个注释说要满足多少水压?

免费打赏
早辰的风
2025年01月22日 10:19:42
2楼

肯定是需要重新计算,满足供水压力的

qq_1671024803207:我最开始也是想重新计算的,但甲方提供的图纸是纸质版的图片,不是CAD,有些地方有盖章签字把内容挡住了,有些图片上的管径标注是重合的,有些还用笔手写加了一些喷头,看不清楚他写的什么,问甲方他们也不清楚。去现场看,有些地方和图纸对不上(图纸是2007年的,商场里面变动很大),而且别人还在营业,也不好意思进去。

回复
长云暗雪
2025年01月22日 11:31:13
3楼
先向甲方提出要求,再把自己的要求写图纸上

qq_1671024803207:我问了我的同事,他也是这样给我说的,他说我向甲方提要求,若要这一部分喷淋系统正常运作,至少需要多少水压。但他是其他专业的,我把要设计的这一部分最不利点处喷头的工作压力设为0.05MPa,然后算需要多少压力才满足这一部分喷淋系统的正常运行,不知道这样行不行。主要是我才开始工作,没什么经验,小公司又只有我一个水专业,遇到这些事情还真不知道怎么办

回复