一个商场共7层,地下2层,地上5层。原地上3层有个景观平台,现在要在4层再建一个景观平台,位于3f景观平台上方,并要求在4f景观阳台下加喷淋系统,请问按规范布置后,需不需要管他们原来的喷淋系统的压力够不够(不在设计范围内)? 调查报告显示 1.消防蓄水池有效容积不满足消防给水一起火灾灭火用水量需求。 2.部分商店进行装修对布局有变化,消火栓及喷淋保护距离不够。 3.高位消防水箱的最低有效水位不满足水灭火设施(室内消火栓)最不利点处的静水压力
一个商场共7层,地下2层,地上5层。原地上3层有个景观平台,现在要在4层再建一个景观平台,位于3f景观平台上方,并要求在4f景观阳台下加喷淋系统,请问按规范布置后,需不需要管他们原来的喷淋系统的压力够不够(不在设计范围内)?
调查报告显示
1.消防蓄水池有效容积不满足消防给水一起火灾灭火用水量需求。
2.部分商店进行装修对布局有变化,消火栓及喷淋保护距离不够。
3.高位消防水箱的最低有效水位不满足水灭火设施(室内消火栓)最不利点处的静水压力0.07MPa。
我是需要找甲方要原来的图纸把整个喷淋系统重新计算一遍,还是就写个注释说要满足多少水压?