转自公众号:非常稳定 前面小编对轻钢屋面梁负弯矩区的失稳进行过讨论,实际上多高层钢结构建筑中的框架梁在负弯矩区同样存在稳定问题,但是与轻钢屋面梁的破坏机理存在非常大的差别,因此防止失稳的方法也截然不同。 楼面梁负弯矩区的失稳机理 我国钢结构设计标准GB50017的6.2.7-3条规定,当框架梁负弯矩区稳定性不满足计算要求时,需要设置隅撑或者横向加劲肋来防止负弯矩区发生失稳。这里实际上隐含着一个前提,就是钢梁上应布置刚性铺板且刚性铺板与梁的上翼缘存在牢固连接,即梁的上翼缘不仅不能发生侧向位移,并且不能发生转动。
转自公众号:非常稳定
前面小编对轻钢屋面梁负弯矩区的失稳进行过讨论,实际上多高层钢结构建筑中的框架梁在负弯矩区同样存在稳定问题,但是与轻钢屋面梁的破坏机理存在非常大的差别,因此防止失稳的方法也截然不同。
我国钢结构设计标准GB50017的6.2.7-3条规定,当框架梁负弯矩区稳定性不满足计算要求时,需要设置隅撑或者横向加劲肋来防止负弯矩区发生失稳。这里实际上隐含着一个前提,就是钢梁上应布置刚性铺板且刚性铺板与梁的上翼缘存在牢固连接,即梁的上翼缘不仅不能发生侧向位移,并且不能发生转动。 对于多高层楼面梁来说,梁的上翼缘利用栓钉与混凝土楼板连接,当栓钉为两列布置时,可以保证刚度较大的混凝土楼板为钢梁提供侧向和扭转约束 。
在这种情况下,负弯矩区的钢梁下翼缘因受压发生侧向失稳变形时,因上翼缘扭转被约束,钢梁无法发生整个截面的扭转变形。但是, 由于钢梁截面一般较为高窄且腹板较薄易发生弯曲变形,因此即使上翼缘无法发生转动,整个下翼缘仍可能因腹板的弯曲而发生侧向弯曲和扭转变形,这种失稳模式即为畸变屈曲 (图1)。除了设置隅撑防止受压下翼缘的侧向位移外,还可以通过设置横向加劲肋,使截面保持原有的形状,来防止畸变屈曲的发生。
对于轻钢屋面梁来说,屋面梁的约束作用主要来自屋面板。一般情况下,由于轻钢结构采用的屋面彩钢板较薄(小于1.0mm),弯曲刚度很小, 无法为屋面梁提供足够的扭转约束 。因此,一般认为轻钢屋面梁的上翼缘无法发生侧向位移,但是可以扭转。在这种情况下,轻钢屋面梁负弯矩区的稳定性由整体弯扭失稳控制。 对于轻钢屋面梁的弯扭屈曲,设置横向加劲肋并不能提高截面的抗扭能力,因此也无法提高稳定性 。
前文提到,楼面梁的负弯矩区由于上翼缘受到楼板的约束作用,无法发生侧向和扭转变形,因此其稳定性由畸变屈曲控制。这里实际上隐含一个条件,就是与楼板连接的栓钉必须能够防止钢梁的扭转变形,因此 理论上说,栓钉必须大于一列,否则无法为钢梁提供扭转变形约束 (图3),也可能导致弯扭失稳的发生。
1. 多高层结构的楼面梁一般情况下由于上翼缘无法发生侧移和扭转,负弯矩区稳定性由畸变屈曲控制,可以通过设置横向加劲肋来防止;
2. 轻钢屋面梁由于屋面板薄,无法为屋面梁提供有效扭转约束,负弯矩区稳定性由整体弯扭失稳控制,不能通过设置横向加劲肋来提高稳定性;
3. 对于多高层结构楼面梁来说,设置单列栓钉只能提供侧向约束,负弯矩区存在弯扭失稳风险。