数据中心新旧版规范的温湿度要求对比
qq78850470
qq78850470 Lv.2
2025年01月23日 09:24:22
只看楼主

来源:机电人脉

数据中心的空调室内设计参数,特别是温度和湿度,对电子设备的稳定运行是至关重要的。 新版的 GB50174-2017 《数据中心设计规范》与旧版的 GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》关于数据机房的温湿度规定是不同的。 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》第5.1.1条:主机房和辅助区内的温度、相对湿度应满足电子信息设备的使用要求;无特殊要求时,应根据电子信息系统机房的等级,按附录A的要求执行。主机房温度开机时:23℃±1℃,相对湿度:40%~55%.


GB50174-2017《数据中心设计规范》 第5.1.1条:主机房和辅助区内的温度、露点温度和相对湿度应满足电子信息设备的使用要求;当电子信息设备尚未确定时,应按本规范附录A执行。冷通道或机柜进风区域的温度:18 ℃~27 ℃,相对湿度和露点温度:露点温度5.5 ~15 ℃,同时相对湿度不大于60%.

旧版规范未明确温度控制点,即没有说明是什么地方的温湿度,而新版规范明确了冷通道或机柜进风区域的温湿度和露点温度控制。

同时温度从控制值 23℃±1℃变为一个范围18°C~27°C,湿度控制从相对湿度变为露点温度,并且相对湿度不大于60%.

18°C~27°C这个温度范围来自于ASHRAE发布的《 数据中心热环境导则 》,是目前国际上对数据处理设备进风温度最普适性的要求。

设计时可根据具体设备要求确定设备进风区域的环境温度。现阶段数据中心产品制造商提供的设备都能满足18~27℃这一数值,且大多数设备生产厂商的产品对环境的适应温度超出了18~27℃这一范围值。

采用露点温度代替相对湿度,使测量更准确。当空气中的含水量不变时,露点温度是一个固定值,而相对湿度是随着温度的变化而变化的,主机房环境温度(冷通道或机柜进风区域的温度)、湿球温度、露点温度和相对湿度的对应关系,如下表:

湿度的下限以露点温度5.5℃为界,当环境温度从18℃变化到27℃时,相对湿度从43.8%到25.3%,是个变化值;

湿度上限受到相对湿度60%和露点温度15℃的双重影响,环境温度在18℃~23℃范围内时,相对湿度上限最高60%,环境温度在24℃~27℃范围内时,露点温度上限最高15℃。

数据中心要求控制空气中的含水量,其目的是为了控制静电和腐蚀。空气中的含水量越低,静电现象越严重,电子信息设备的故障率越高,因此,从控制静电角度考虑,空气中的含水量越高,静电越容易控制。而腐蚀现象恰恰相反,空气中的含水量越高,空气中的各种盐类和硫化物越容易溶解,从而造成电子设备电路板产生腐蚀,因此,从控制腐蚀角度考虑,空气中的含水量越低,腐蚀越容易控制。为了平衡这两个矛盾,世界各国数据中心行业经过多年实践,总结和积累,目前提出了主机房露点温度在5.5°C~15°C之间是最合适的。