前言 在施工图精细化审查过程中,因专业间未充分交圈而出现的问题比比皆是,交圈问题涉及多个专业,若处理不到位,极易引起消防验收不通过、客诉等问题,造成返工、延误工期,增加不必要的成本。 以下分享几个电气专业常见案例,供参考。
前言
在施工图精细化审查过程中,因专业间未充分交圈而出现的问题比比皆是,交圈问题涉及多个专业,若处理不到位,极易引起消防验收不通过、客诉等问题,造成返工、延误工期,增加不必要的成本。
以下分享几个电气专业常见案例,供参考。
案 例 一 |
问题: 电气配电系统图中喷淋泵负荷大小与给排水专业提资负荷大小前后不一致,应根据给排水专业提资负荷调整。 原因分析: 电气与排水专业提资负荷前后不一致,喷淋泵选配的开关和线缆与设备不匹配,会导致消防喷淋泵不能正常启动,影响消防验收不通过,造成后期拆改。 调整建议: 专业间提前交圈,按提资负荷重新匹配开关和线缆。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 二 |
问题: 屋顶水箱补水泵负荷大小与给排水专业提资负荷大小不一致,应根据给排水专业提资负荷调整。 原因分析: 电气与排水专业提资负荷前后不一致,补水泵选配的开关和线缆与设备不匹配,会导致补水泵不能正常启动,造成变更、后期拆改等。 调整建议: 专业间提前交圈,按提资负荷重新匹配开关和线缆。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 三 |
问题: 消防泵房内的潜污泵超溢流水位时应双泵启动,计算时应按双泵开启负荷计算。 原因分析: 未按给排水专业提资的负荷及控制要求设计,导致水泵超溢流水位时不能双泵启动,造成后期拆改,增加成本,延误工期。 调整建议: 按给排水专业提资负荷和控制要求调整设计。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 四 |
问题: 设备机房未按暖通提资设置排气扇,请按暖通提资位置补充排气扇的配电。 原因分析: 未按暖通专业提资设置排气扇,遗漏排气扇的配电,造成后期拆改,增加成本,延误工期。 调整建议: 按暖通专业提资补充排气扇的配电设计。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 五 |
问题: 雨水泵房设置的排气扇数量和位置与暖通专业提资的均不一致,请按暖通提资位置补充排气扇的配电。 原因分析: 未按暖通专业提资设置排气扇,遗漏排气扇的配电,造成后期拆改,增加成本,延误工期。 调整建议: 按暖通专业提资补充排气扇的配电设计。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 六 |
问题: 电气专业阀门联动未按暖通专业提资联动排烟口。 原因分析: 电气专业与暖通专业未充分交圈,联动阀门或者风口提资未落实,影响消防验收不通过,造成后期拆改、延误工期等。 调整建议: 按暖通专业提资电动阀的数量、位置和控制要求落实设置到位。 |
图 纸 示 意 |
|
案 例 七 |
问题: 用户配电室内风管不应设置在电气专业设备上方。 原因分析: 风管设置在上方容易与电气专业设备冲突,影响检修及整体空间感。 调整建议: 把电气设备设置位置提资给暖通专业,暖通专业根据电气设备位置调整风管走向,避开电气设置布置。 |
图 纸 示 意 |
|
总结
以上问题实际可避免,建议在设计中各专业紧密配合,多轮交圈,专业间提资后应相应复核落实到位,避免出现类似问题。