多联机10个常见故障和解决方法
qq80781589
qq80781589 Lv.2
2025年01月26日 10:04:18
只看楼主

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

多联机空调系统因其诸多优点,在现代建筑中得到了广泛应用。然而,在使用过程中,多联机也可能会出现各种故障,影响其正常运行。本文将详细介绍多联机的 10 个常见故障及其解决方法,帮助大家更好地了解和应对这些问题。 一、高压压力开关保护 故障表现: 多联机系统运行中,压缩机突然停机,高压压力开关动作,保护压缩机不受高压损坏。重新启动后,故障依旧存在。

多联机空调系统因其诸多优点,在现代建筑中得到了广泛应用。然而,在使用过程中,多联机也可能会出现各种故障,影响其正常运行。本文将详细介绍多联机的 10 个常见故障及其解决方法,帮助大家更好地了解和应对这些问题。

一、高压压力开关保护

故障表现:

多联机系统运行中,压缩机突然停机,高压压力开关动作,保护压缩机不受高压损坏。重新启动后,故障依旧存在。

原因分析:

(1)室外环境温度过高,使冷凝压力升高。

(2)室外机散热不良,如换热器脏堵、风机故障等。

(3)系统冷媒量过多,使冷凝压力居高不下。

(4)室外机安装不当,如背风、聚热等。

解决办法:

(1)改善机组周围散热环境,避开高温热源。

(2)清洗室外机换热器,疏通脏堵;检修风机电机和叶片。

(3)检查冷媒量,如过多则适量放掉。

(4)整改室外机安装位置和方式。

二、排气温度开关保护

故障表现:

多联机运行中,压缩机排气温度过高,触发排气温度开关保护,压缩机应急停机。

原因分析:

(1)系统冷媒量不足,制冷剂蒸发吸热减少,使回气过热度升高。

(2)压缩机吸气过热,如膨胀阀开度偏小、毛细管堵塞等。

(3)压缩机排气阻力大,如排气管路堵塞、油分离器失效等。

解决办法:

(1)检查系统泄漏点,及时补充冷媒。

(2)检查并疏通膨胀阀和毛细管;适当开大膨胀阀开度。

(3)检查排气管路和油分离器,清除异物,必要时更换。

三、低压压力开关保护

故障表现:

制冷时,多联机低压侧压力过低,触发低压开关动作,压缩机突然停机。

原因分析:

(1)冷媒量不足,蒸发压力过低。

(2)电子膨胀阀开度偏小,冷媒流量不足。

(3)室内机风量不足,热交换能力下降。

(4)室内机盘管结霜,换热受阻。

解决办法:

(1)检查冷媒泄漏点,及时补充冷媒。

(2)检查膨胀阀开度,适当开大。

(3)检查室内机风机运转,清洗滤网,疏通风道。

(4)及时进行融霜除霜。

四、过电流保护

故障表现:

压缩机电流过大,引发过载保护,压缩机非正常停机。

原因分析:

(1)供电电压不稳或偏低,使运行电流升高。

(2)系统高低压失衡,压缩比过大,压缩机负荷加重。

(3)管路或换热器脏堵,增大压缩机功耗。

(4)压缩机电机故障,绕组短路烧毁。

解决办法:

(1)检查供电电路,消除电压异常。

(2)平衡系统压力,避免极端工况。

(3)清洗管路和换热器,降低循环阻力。

(4)检修或更换压缩机。

五、制冷制热效果差

故障表现:

多联机虽在运转,但房间温度不降反升,或制热不温不热。用户投诉不断。

原因分析:

(1)冷媒量不足,制冷剂蒸发吸热能力下降。

(2)电子膨胀阀开度失常,冷媒分配不均。

(3)压缩机排气量降低,制冷剂循环量不足。

(4)室内机风机故障,送风不畅,换热效率低。

解决办法:

(1)检查冷媒泄漏,充注冷媒。

(2)检修电子膨胀阀,调节开度。

(3)检修压缩机,提高排气量。

(4)检修室内机风机,疏通风道。

六、直流风机故障

故障表现:

室外机和室内机风机不转、转速异常或怪音,影响换热和送风。

原因分析:

(1)风机电机驱动板损坏,无输出或输出异常。

(2)电机绕组烧毁,失去动力。

(3)异物侵入,卡死叶轮。

(4)变频控制失常,转速频繁波动。

解决办法:

(1)更换驱动板。

(2)检修或更换电机。

(3)清除异物。

(4)检修变频器。

七、电子膨胀阀故障

故障表现:

膨胀阀开度异常,冷媒流量失衡,蒸发器进出口温差过大。

原因分析:

(1)阀芯卡涩,开度调节不灵。

(2)线圈烧坏,无驱动脉冲。

(3)控制板输出异常。

(4)感温包探头脱落或损坏,温度反馈失真。

解决办法:

(1)更换阀芯。

(2)更换线圈。

(3)检修控制板。

(4)重新固定或更换感温包。

八、水位报警故障

故障表现:

室内机凝结水盘水位异常,触发高水位报警,甚至溢水。

原因分析:

(1)凝结水管堵塞不畅,积水。

(2)排水泵损坏,不出水。

(3)水盘浮球开关失灵,误报警。

解决办法:

(1)疏通凝结水管。

(2)检修或更换排水泵。

(3)检修或调试浮球开关。

九、蒸发器温度过低

故障表现:

蒸发温度过低,霜层严重,制冷效果下降。压缩机频繁启停。

原因分析:

(1)膨胀阀开度过大,冷媒过量。

(2)回气过热度过低,湿度过高。

(3)融霜不彻底,霜层残留。

(4)系统低压异常。

解决办法:

(1)减小膨胀阀开度。

(2)提高回气温度,控湿。

(3)延长融霜时间。

(4)检查并恢复低压。

十、防冻结保护

故障表现:

冬季制热时,室内机突然停机,防冻保护触发。

原因分析:

(1)室外温度过低,蒸发器易结霜。

(2)室内机风量过低,盘管结霜。

(3)冷媒分配不均,局部过冷。

解决办法:

(1)及时除霜融霜。

(2)提高室内机风量。

(3)平衡冷媒分配。

总之,多联机的故障原因多种多样,需要我们在实际操作中仔细观察、认真分析,找出故障的根源,并采取有效的解决措施。同时,定期对多联机进行维护保养,也可以减少故障的发生,延长其使用寿命。