来源:机电人脉
柴油发电机设备已安装完成,并且完成了单机调试,提供调试报告。 与图纸核对柴油发电机设备铭牌信息,与图纸是否一致或正向偏差。 检查柴油发电机是否按照图纸位置安装。 检查柴油发电机是否有效固定,是否有限位器。 检查柴油发电机集装箱、烟囱等防雷接地是否已完成。
-
柴油发电机设备已安装完成,并且完成了单机调试,提供调试报告。 -
与图纸核对柴油发电机设备铭牌信息,与图纸是否一致或正向偏差。 -
检查柴油发电机是否按照图纸位置安装。 -
检查柴油发电机是否有效固定,是否有限位器。 -
检查柴油发电机集装箱、烟囱等防雷接地是否已完成。 -
检查柴油发电机工作接地、保护接地是否已完成,工作接地是否直接接入接地网。 -
检查柴油发电机的控制电缆(CT)是否用屏蔽电缆,检查机组与并机柜CT型号是否一致。 -
检查柴油发电机接线仓内高压(低压)电缆头制作是否满足要求。 -
检查日用油箱间是否使用防爆电器。 -
检查油水分离器下部是否配备接油盘。 -
检查电池外观无鼓包、漏液,电池连接是否紧固,充电器是否正常,电池是否固定,绝缘罩是否确实。 -
检查发电机的固定及减震是否完备。 -
检查柴油发电机室孔洞封堵是否完成,柴油发电机接线盒是否用防火布绑扎封堵。 -
检查线缆、喷淋、热量和烟尘探测器是否远离排烟装置。 -
检查桥架安装是否满足要求。 -
检查电缆是否挂牌,标识是否符合要求。 -
检查油罐是否按图纸要求埋设、固定,油罐接地是否完成,油罐透气阻火帽是否按设计要求完成; -
检查油罐的检修井及盖板高度是否高于室外地坪30cm以上,是否有积水渗入风险; -
检查油罐加油口设置位置是否便于加油,加油口是否已接地; -
检查油罐区是否设置隔离围栏、静电释放器、消防灭火器、消防沙等; -
检查埋地供油管路是否采用至少三油两布防腐措施,查看隐蔽工程施工日志; -
检查油管路穿过道路、穿楼板、隔墙时是否设置保护管; -
检查油管路进户处是否设置紧急切断阀,该阀门是否与消防信号联动; -
检查油路系统是否有冗余,是否存在单点故障; -
检查油管路进集装箱处是否设置软连接; -
检查油管路是否有保温及油路流向指示; -
检查油管路法兰处是否有接地线跨接; -
检查油管路法兰连接处螺栓、垫片设置是否符合要求,焊接管道焊缝是否饱满; -
日用油箱阻火透气帽设置是否安装设计要求设置; -
柴发测试负载柜是否就位,安装是否符合规范; -
单独日用油箱间是否配备集油沟,是否具备防静电接地系统。 -
检查柴发进风通畅、无异物阻挡,检查排烟口是否聚集; -
检查柴发进风装置是否采用消声措施; -
检查柴发进风百叶手动操作无卡滞; -
检查柴发排烟装置室外部分位置安装雨帽; -
检查柴发排烟囱远离进气处理装置,以及树、墙和行人; -
检查排烟管保温是否合格; -
检查发电机油水分离器是否配备接油盘; -
检查油箱是否配备接油盘; -
检查柴油发电机组进排风口面积充足(每1000KW进排风面积分别不少于4平方米)。