柴油发电机验收销项清单
wx_87245549
2025年02月06日 09:40:16
只看楼主

来源:机电人脉

柴油发电机设备已安装完成,并且完成了单机调试,提供调试报告。 与图纸核对柴油发电机设备铭牌信息,与图纸是否一致或正向偏差。 检查柴油发电机是否按照图纸位置安装。 检查柴油发电机是否有效固定,是否有限位器。 检查柴油发电机集装箱、烟囱等防雷接地是否已完成。



  1. 柴油发电机设备已安装完成,并且完成了单机调试,提供调试报告。
  2. 与图纸核对柴油发电机设备铭牌信息,与图纸是否一致或正向偏差。
  3. 检查柴油发电机是否按照图纸位置安装。
  4. 检查柴油发电机是否有效固定,是否有限位器。
  5. 检查柴油发电机集装箱、烟囱等防雷接地是否已完成。
  6. 检查柴油发电机工作接地、保护接地是否已完成,工作接地是否直接接入接地网。
  7. 检查柴油发电机的控制电缆(CT)是否用屏蔽电缆,检查机组与并机柜CT型号是否一致。
  8. 检查柴油发电机接线仓内高压(低压)电缆头制作是否满足要求。
  9. 检查日用油箱间是否使用防爆电器。
  10. 检查油水分离器下部是否配备接油盘。
  11. 检查电池外观无鼓包、漏液,电池连接是否紧固,充电器是否正常,电池是否固定,绝缘罩是否确实。
  12. 检查发电机的固定及减震是否完备。
  13. 检查柴油发电机室孔洞封堵是否完成,柴油发电机接线盒是否用防火布绑扎封堵。
  14. 检查线缆、喷淋、热量和烟尘探测器是否远离排烟装置。
  15. 检查桥架安装是否满足要求。
  16. 检查电缆是否挂牌,标识是否符合要求。
  17. 检查油罐是否按图纸要求埋设、固定,油罐接地是否完成,油罐透气阻火帽是否按设计要求完成;
  18. 检查油罐的检修井及盖板高度是否高于室外地坪30cm以上,是否有积水渗入风险;
  19. 检查油罐加油口设置位置是否便于加油,加油口是否已接地;
  20. 检查油罐区是否设置隔离围栏、静电释放器、消防灭火器、消防沙等;
  21. 检查埋地供油管路是否采用至少三油两布防腐措施,查看隐蔽工程施工日志;
  22. 检查油管路穿过道路、穿楼板、隔墙时是否设置保护管;
  23. 检查油管路进户处是否设置紧急切断阀,该阀门是否与消防信号联动;
  24. 检查油路系统是否有冗余,是否存在单点故障;
  25. 检查油管路进集装箱处是否设置软连接;
  26. 检查油管路是否有保温及油路流向指示;
  27. 检查油管路法兰处是否有接地线跨接;
  28. 检查油管路法兰连接处螺栓、垫片设置是否符合要求,焊接管道焊缝是否饱满;
  29. 日用油箱阻火透气帽设置是否安装设计要求设置;
  30. 柴发测试负载柜是否就位,安装是否符合规范;
  31. 单独日用油箱间是否配备集油沟,是否具备防静电接地系统。
  32. 检查柴发进风通畅、无异物阻挡,检查排烟口是否聚集;
  33. 检查柴发进风装置是否采用消声措施;
  34. 检查柴发进风百叶手动操作无卡滞;
  35. 检查柴发排烟装置室外部分位置安装雨帽;
  36. 检查柴发排烟囱远离进气处理装置,以及树、墙和行人;
  37. 检查排烟管保温是否合格;
  38. 检查发电机油水分离器是否配备接油盘;
  39. 检查油箱是否配备接油盘;
  40. 检查柴油发电机组进排风口面积充足(每1000KW进排风面积分别不少于4平方米)。

版权声明:本文整理自   ZGZ基础设施运维   ,侵权请联系删除。

免费打赏

相关推荐