来源:暖通南社
能源塔热泵系统工作原理: 在夏季,主机通过能源塔系统进行蒸发冷却,提供稳定冷源; 在冬季,低温热泵主机通过能源塔系统采用某种凝点低于0℃的特殊载体介质、以及低温宽带小温差传热技术,能高效地提取0℃以下湿空气的显热和潜热,在-15℃工况下仍可提供稳定热源。
能源塔热泵系统工作原理:
在夏季,主机通过能源塔系统进行蒸发冷却,提供稳定冷源;
在冬季,低温热泵主机通过能源塔系统采用某种凝点低于0℃的特殊载体介质、以及低温宽带小温差传热技术,能高效地提取0℃以下湿空气的显热和潜热,在-15℃工况下仍可提供稳定热源。
能源塔工作原理:
-- 夏季运行情况;
将高于空气湿球温度的循环水,均匀喷淋在高于冷却塔N倍的具有亲水性质凹凸形波板上循环水在亲水填料面形成水膜;
空气侧经多层凹凸形波板填料空间的表面空隙逆向流通,形成水气之间的接触面;水膜与空气直接进行显热与潜热(蒸发)的逆流换热;
水份蒸发时吸收了制冷机冷却循环水余热,降低了循环冷却水温,使冷却水接近于空气湿球温度上限值1~2℃。
-- 冬季运行情况:
将低于湿球温度的防冻溶液,均匀地喷淋在凹凸形波板具有亲液性质填料填料层上,使防冻溶液在亲液填料面形成液膜,
空气侧经由多层凹凸形波板填料空间的表面空隙逆向流通,形成液气之间的接触面。
溶液在能源塔中热交换吸热,主要是依靠表面液膜,在发生显热交换的同时,潜热交换也存在。
能源塔热泵技术适用范围:
项目地质条件缺水、少水,不具备埋管、打井及其他水源换热的地区。
冬季最低温度不低于-12 ℃,室外相对湿度不低于55%的长江周边及以南地区。
建筑面积大于1万平米,空调负荷容量不小于1000kw规模中大型公共项目。
传统单冷水机制冷+锅炉制热形式的改造项目。
能源塔热泵技术可实现的功能:
中央空调夏季7 ℃-12 ℃供回水;冬季45 ℃-40 ℃供回水。
制冷同时免费提供生活热水。
洗浴用55 ℃中温水,桑拿或工业专用60 ℃-95 ℃高温水。
能源塔热泵机组构成与原理:
能源塔的结构设计与使用要点:
1 、能源塔的设计采用特殊的结构和填料系统,保证能源塔的换热效果。专门的防漂系统设计,有效地降低了溶剂和水的漂移损失。塔料体材和不锈钢紧固件保证塔的使用寿命。没有化霜问题。
2 、能源塔的布置应于建筑协调,病选择合适场合保证通风顺畅。一般布置在裙房或者主楼屋顶。另外,能源塔应设置在专用基础上.
3 、能源塔与传热介质接触的客体、换热填料、型材、螺栓等,应根据防冻液的腐蚀特性,进行有效防腐处理。
溶液浓度控制装置:
溶液浓度控制装置系统主要包括浓缩装置、储液池、加药系统以及数据监测系统。
1 、溶液池与浓度控制系统
图中A:溶液集水箱或池(小)B:溶液集水箱或池(大) C:溶液浓缩装置(标配)其中B ≥3A整套装置安装于能源塔冷却水环路,设置在主机旁并连接热水水箱旁路,也可连接主机热回收或其他加热设备;C设备加热时温控启动A设备启动时压力控制启动。
2 、抗冻剂选择与使用
抗冻剂又称阻冻剂,是一类加入到其他液体(一般为水)中以降低其冰点、提高抗冻能力的物质。
能源塔系统可选用的抗冻剂有甲醇、乙醇、乙二醇、水溶性酰胺和氯化钙、盐水及某新型冰河冷媒等。
不同的用户可以根据自己的需要加以选择。
抗冻剂的加入量如下图所示:
管路切换装置:
能源塔热泵系统采用管路切换装置(联箱)来实现冬夏工况的转换,以减少管路中的混水现象。
其中制冷管路采用双阀门控制:
工程控制技术:
1 、溶液输配;2、低温报警;3、防腐锈蚀;4、双季管路切换;5、能源塔防漂和溶液浓度控制。
本文来源于互联网。