地暖施工还能这样干?太省事了!
吴小姐的猫miao
2025年02月06日 10:38:31
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟

源自丨中天西北建筑设计研究院 国标GB/T51231《装配式混凝土建筑技术标准》中明确提出,供暖系统宜采用适宜于干式工法施工的低温地板辐射供暖产品。 目前广泛采用的干式工法楼地面做法为采用干法施工的预制沟槽保温板辐射供暖系统。
















源自丨中天西北建筑设计研究院

国标GB/T51231《装配式混凝土建筑技术标准》中明确提出,供暖系统宜采用适宜于干式工法施工的低温地板辐射供暖产品。 目前广泛采用的干式工法楼地面做法为采用干法施工的预制沟槽保温板辐射供暖系统。 本文对干式地暖施工工艺流程进行重点阐述


干式地暖施工工艺流程


     
干式地暖主要施工工艺流程主要为:楼地面基层找平(15~20mm)→铺设预制沟槽保温板→地暖管敷设→水压试验→粘贴装饰面层→水压试验,具体介绍如下:    
     
   
01
楼地面基层找平


干式地暖对施工精度要求较高,施工前必须对楼面平整度进行确认,《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209中要求平整度不大于5mm。对于平整度不符合要求的楼地面,应该采用水泥砂浆等对楼地面进行找平,使平整度不大于5mm。

     

     
02
铺设预制沟槽保温板


在找平后的地面基层上涂刷3~5mm胶粘剂,根据设计要求的范围将预制沟槽保温板铺设在地面基层上,并确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和最终回水管方向。保温板铺贴完成后,用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整。

     

     
03
地暖管敷设


按照保温板预留管槽铺设加热管,管道直接固定在沟槽中,管道上沿与预制沟槽保温板上沿持平,整个构造层闭合,无需扎带等辅料固定;管道定位精准,实现施工与设计的完美结合。

     

     
04
水压试验一


各区域回路管道安装固定后,按顺序注水冲洗各回路地暖盘管,冲洗完毕后进行水压试验。地面辐射供暖系统试验压力和检验方法,设计有具体要求时按设计要求,设计无要求时参照现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。

     

     
05
粘贴装饰面层


   
饰面层可选用大理石、瓷砖或木地板等常规装饰面材。如为木地面,可直接铺贴木地板;如为地砖面层,需涂刷瓷砖胶,而后进行地砖面层铺设。

     

   
06
水压试验二


   
干式地暖试压应进行两次,分别在铺设面层之前和之后进行。本次试压待装饰面层铺贴之后进行,试压方法同流程04。

相比传统湿法地暖施工流程,干式地暖施工工艺流程通过取消豆石混凝土填充层施工工序,大大提高了施工速度,减少了工期。 这一改进不仅提高了施工效率,还为业主节省了时间和成本,使得干式地暖成为更受欢迎的选择。

免费打赏

相关推荐

APP内打开