现场标准化钢结构施工应该怎么做?
coc_53163359
2025年02月07日 09:46:51
只看楼主

来源:筑龙结构设计

来源:安全第51帅 如有侵权,请联系删除 本文介绍了钢结构施工安全标准化工作,包括钢梁钢柱的吊装、钢结构工程整体吊装、钢结构工程行走通道和钢结构工程安全绳与安全网的基本规定与要求。       01          

来源:安全第51帅

如有侵权,请联系删除

本文介绍了钢结构施工安全标准化工作,包括钢梁钢柱的吊装、钢结构工程整体吊装、钢结构工程行走通道和钢结构工程安全绳与安全网的基本规定与要求。

     

01

          钢柱、钢梁吊装




1.钢结构吊装作业必须编制专项施工方案,经审批同意后按方案实施。需要专家论证的,应按有关规定组织论证后实施。  

2. 起重司机、指挥及司索应持特种作业操作证上岗 ,遵守“十不吊”原则。  

3.起重吊装作业前,检查起重设备、吊索具确保其完好,符合安全要求,钢结构吊装应使用 专用索具  

 

4.钢柱 吊装前应装配钢爬梯和防坠器 。钢柱就位后柱脚处使用垫铁垫实,柱脚螺栓初拧,钢柱四个方向上使用缆风绳拉紧,锁好手动葫芦,拧紧柱脚螺栓后方可松钩, 形成稳定框架结构后方可拆除缆风绳  

 

5.钢梁吊装前必须安装好 立杆式双道安全绳 。钢梁就位后 使用临时螺栓进行栓接,临时连接螺栓数量不少于安装孔数量的1/3,且不少于2个,临时螺栓安装完毕后方可松钩。  

6.高处作业人员必须严格遵守高处作业安全操作规程。


 

02

           钢结构整体吊装

 

钢结构整体吊装除遵守钢梁、钢柱吊装安装的安全要求外,还应符合以下规定:  

 

1.整体吊装前,检查起重设备、吊索具及吊点可靠性, 在计算的吊点位置做出标记。  

2.整体就位后, 螺栓连接数量符合方案要求后方可松钩  

3.高处作业人员必须严格遵守高处作业安全操作规程。


 

03

          钢结构通道

 

水平通道  

1.设置在 楼层钢梁上形成环形通道,供人员、小型机具转移  

2.标准单元3000m×800mm(长×宽),   长度最大不超过4000mm    

 

3.防护栏杆高度为1200mm,立杆间距≤1500mm,中间设一道水平杆,底部设网眼≤50mm的钢丝网走道,两侧设高度≥180mm的挡脚板。


垂直钢爬梯  

1.用于钢柱安装 临时登高  

2.梯梁及踏棍分别选用40mm×4mm扁钢及直径≥12mm圆钢。  

3.标准单元3000mm×350mm(长×宽),步距300mm。  

4. 标准单元设两道顶撑,使挂梯与钢柱之间的间距保持120mm  

5.标准单元之间通过连接板用M16螺栓连接。  

6. 钢柱吊装前,应将钢爬梯与防坠器同时安装就位  

7.登高时, 必须通过钢挂梯上下 ,攀爬过程中应面向爬梯,手中不得持物,严禁以钢柱栓钉作为支撑攀爬钢柱。


钢斜梯  

1.用于楼层间人员与小型机具的转移。  

2.由梯梁、踏板、立杆、横杆及转换平台组成。  

3. 斜梯垂直高度≤6000mm,水平跨度≤3000mm  

 

4.两侧设置防护栏杆, 立杆间距≤2000mm ,上、下横杆高度分别为1200mm和600mm。下设挡脚板。  

5.梯梁宜选用12号槽钢,踏板宜选用4mm厚花纹钢板,宽度≥120mm,踏板垂直间距≤250mm,踏板与梯梁通过栓接进行固定。  

6.立杆、横杆宜选用 Φ 30×2.5钢管,套管连接件宜选用 Φ 38×2.5钢管。  

7. 转换平台 宜选用4mm厚花纹钢板,设置高180mm挡脚板。


吊笼

1.用于钢梁焊接或 高强螺栓 施工。  

2.由挂件和吊笼两部分组成,选用角钢、扁铁、圆钢等材料制作。 严禁使用螺纹钢。  


 

3.挂件选用10mm钢板,连接杆选用 Φ 14圆钢。  

4. 人员作业时,应挂好安全带,且每个吊笼仅允许1个人作业。


04

           钢结构安全绳、安全网

 

柱间双道安全绳  

1.用于高处作业人员安全带挂靠。  

2.由抱箍、花篮螺栓以及钢丝绳组成。  

3.上、下两道钢丝绳距离钢梁面高度分别为1200mm、600mm。  

4.抱箍选用30mm×6mm扁钢,选用   Φ   9镀锌钢丝绳。  

5. 钢丝绳端部使用绳卡固定,绳卡滑鞍(夹板)在钢丝绳承载时受力一侧。绳卡数量3个,间距100mm。


钢梁双道安全绳  

1.由立柱、钢丝绳及绳卡组成。  

2.立杆由 Φ 48.3×3.6mm钢管, Φ 6mm圆钢拉结件及底座夹具组成,钢丝绳 Φ 9mm。  

 

3.立杆间距≤8m,底座夹具用M12螺栓与钢梁上翼缘连接。上、下两道钢丝绳距离梁面1200mm、600mm。  

4. 钢丝绳端部使用绳卡固定,花篮螺栓调节松弛度,绳卡滑鞍(夹板)在钢丝绳承载时受力一侧。绳卡数量3个 ,间距100mm。  

5.立杆与底座夹具之间 除焊接固定以外,还应有相应的加固措施  

6.钢梁双道安全绳应 在钢梁吊装前安装就位


上挂安全网  

1.用于无压型钢板施工。  

2.由钢筋挂钩及水平安全网组成。  

 

3.钢筋挂钩选用 Φ 10mm圆钢,安全网网眼≤30mm。  

4. 钢筋挂钩应与安全网边绳及钢梁上翼缘同时连接 ,挂钩间距≤600mm。

 

下挂安全网  

1.用于钢梁腹板高度<800mm的压型钢板作业。  

 

2.由夹具及水平安全网组成。  

3. 夹具应在吊装前安装完毕 ,间距≤600mm,安全网网眼≤30mm。  

 

4.楼层 钢梁吊装就位后,应按区域及时挂好水平安全网


外挑安全网  

1.由上夹具、下夹具、钢丝绳及外挑网片组成。  

2.上夹具选用10mm钢板,M20螺栓紧固。下夹具选用14mm钢板,M16螺栓紧固,钢丝绳 Φ 9mm。  

 

3.外挑网应设双层防护网, 下层选用水平安全网 ,网眼≤50mm, 上层选用钢丝网 ,网眼≤30mm。  

4.外挑网 设置上下两道,两道间距不超过两层,且垂直高度不超10m

免费打赏

相关推荐

APP内打开