来源:机电工程联盟
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除
如有侵权,请联系删除
![](https://fd.co188.com/group2/M02/87/95/rBBhaGebTgaAOWAyAAHinFaKR5079.jpeg)
一、 排污泵、隔油器 (设备配套控制柜)
监控类型 |
|
运行状态 |
故障状态 |
手自动状态 |
要求 |
|
接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点 |
接继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点 |
手自动转换开关的一副常开干接点 |
注:如果为一个集水坑两台排污泵,两台水泵的运行状态和故障监控接口都要按要求单独提供。
二、 照明 (设备配套控制柜)
监控类型 |
启停控制 |
运行状态 |
|
手自动状态 |
要求 |
接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点 |
接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点 |
|
手自动转换开关的一副常开干接点 |
注:启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独配备一个BA启停接口。
三、 送风机 、 排风机 (设备配套控制柜)
监控类型 |
远程启停 |
运行状态 |
故障状态 |
手自动状态 |
要求 |
二次回路远程启停信号 |
接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点 |
热继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点 |
手自动转换开关的一副常开干接点 |
注:1、对于送风机,通常仅BA控制消防不作控制,如果消防和BA都要对设备进行控制,控制柜必须确保消防和BA控制不发生冲突,同时要求消防启动时,能够强制断开BA控制接口,即BA控制不影响消防控制为前提。
2、对于排风机,通常仅BA控制消防不作控制,如果消防和BA都要对设备进行控制,控制柜同样要满足:确保消防和BA控制不发生冲突,同时要求消防启动时,能够强制断开BA控制接口,即BA控制不影响消防控制为前提。
3、BA启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独一个启停BA接口。
四、 生活水泵 (设备配套控制柜)
监控类型 |
远程启停 |
工频运行状态 |
故障状态 |
手自动状态 |
要求
|
二次回路远程启停信号 |
接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点 |
热继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点 |
手自动转换开关的一副常开干接点 |
注:1.BA启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独一个启停BA接口。
五、 变频器
监控类型 |
变频器频率控制 |
变频器频率反馈 |
要求 |
满足控制信号为:DC 0-10V |
满足反馈信号为:DC 0-10V或4-20mA |