楼宇自控系统BA对各个专业强电配电箱要求汇总
有爱心的灌汤包
2025年02月07日 10:23:17
只看楼主

来源:机电工程联盟

来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除

来源: 百度文库

如有侵权,请联系删除



BA对配电箱要求说明

一、 排污泵、隔油器 (设备配套控制柜)

监控类型

                     

运行状态

故障状态

手自动状态

要求

                     

接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点

接继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点

手自动转换开关的一副常开干接点

注:如果为一个集水坑两台排污泵,两台水泵的运行状态和故障监控接口都要按要求单独提供。

二、 照明 (设备配套控制柜)

监控类型

启停控制

运行状态

                     

手自动状态

要求

接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点

接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点

                     

手自动转换开关的一副常开干接点

注:启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独配备一个BA启停接口。      

三、 送风机 排风机 (设备配套控制柜)

监控类型

远程启停

运行状态

故障状态

手自动状态

要求

二次回路远程启停信号

接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点

热继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点

手自动转换开关的一副常开干接点

注:1、对于送风机,通常仅BA控制消防不作控制,如果消防和BA都要对设备进行控制,控制柜必须确保消防和BA控制不发生冲突,同时要求消防启动时,能够强制断开BA控制接口,即BA控制不影响消防控制为前提。

       2、对于排风机,通常仅BA控制消防不作控制,如果消防和BA都要对设备进行控制,控制柜同样要满足:确保消防和BA控制不发生冲突,同时要求消防启动时,能够强制断开BA控制接口,即BA控制不影响消防控制为前提。

3、BA启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独一个启停BA接口。  

四、 生活水泵 (设备配套控制柜)

监控类型

远程启停

工频运行状态

故障状态

手自动状态

要求              

二次回路远程启停信号

接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点

热继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点

手自动转换开关的一副常开干接点

注:1.BA启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独一个启停BA接口。

五、 变频器

监控类型

变频器频率控制

变频器频率反馈

要求

满足控制信号为:DC 0-10V

满足反馈信号为:DC 0-10V或4-20mA