临时用电隐患解析及整改:照明开关与动力开关共用一个配电箱
wx_71032755
2025年02月07日 10:24:31
来自于照明工程
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:张工说安全 如有侵权,请联系删除 照明开关与动力开关共用一个配电箱                 一、隐患示意 照明开关与动力开关共用一个开关箱。如图所示。

来源:张工说安全
如有侵权,请联系删除

照明开关与动力开关共用一个配电箱                
一、隐患示意
照明开关与动力开关共用一个开关箱。如图所示。
2.隐患整改
建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 》JGJ46-2024要求:“开关箱与照明开关箱必须分设。”      
3.隐患解析
当电路中当动力用电与照明用电混用时,势必会出现动力用电出现故障时需要断电进行修理,当检修时一断电到处一片漆黑根本无法检修,就会需要大量的临时照明这样非常不利于检修工作,而且会影响到很多用户的正常工作状态,如电脑会因为突然停电会造成数据丢失了,电冰箱会因为停电造成腐败还有很多的家用电器都会因为停电造成相应的影响。如果是照明电路出现问题需要拉闸检修同样会给动力线路造成很大的麻烦,特别是数控设备及电磁盘起重设备及磁盘钻,平面磨床等磁力设备都会因为失磁而造成事故。所以照明与动力电源必须要分开。      
由于照明开关控制多个照明灯用电设备的故障所引起的开关箱跳闸会影响其他作业场所照明,甚至会引发次生事故。  