干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。对于干燥过滤器,把湿气从制冷系统中吸附掉的能力是一项很重要的功能。
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。对于干燥过滤器,把湿气从制冷系统中吸附掉的能力是一项很重要的功能。
-
生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; -
充注制冷剂或冷冻油: 如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分; -
在制冷系统运行中: 在运行中,制冷剂中含水分时会水解生成酸性物质,对金属产生腐蚀。 制冷剂和润滑油的混合物能够溶解铜,并会带到压缩机在其金属表面上形成铜膜,从而影响压缩机的工作。 -
冷冻油:温度低到一定时冷冻油会析出石蟆,而且对于环保制冷剂使用的POE油,吸湿性比较强,因此更容易水解出酸性特质。
以上物质的存在会严重威胁或破坏系统中的运动部件及需要压缩气体的气缸和制冷系统的性能,所以都要及时清除。
-
金属过滤网:通常位于干燥过滤器的前端,主要用于拦截较大的固体颗粒物质,如金属碎屑或氧化皮等,防止这些较大杂质进入系统内部造成损害。 -
聚脂过滤网:这种材料设计用于捕捉更微小的颗粒物,其细密的结构能够有效地阻止细微杂质通过,确保系统的清洁度和运行效率。 -
玻璃棉:作为一种高效的过滤介质,玻璃棉擅长于捕捉极其微小的颗粒物质,提供额外的一层保护,确保流经系统的液体纯净无污染。 -
分子筛:分子筛不仅能够过滤掉较大颗粒的固体杂质,更重要的是,它具有出色的吸水能力,是其他常规吸附剂的3到4倍。此外,分子筛还可以吸附酸性物质,有助于维持系统的稳定性和延长设备寿命。 -
活性氧化铝:该材料主要用于吸收系统中的水分,并对酸性物质有特别的亲和力,能有效减少因水分存在而导致的腐蚀风险,同时也有助于控制系统的酸碱平衡。 -
活性炭:尽管活性炭具有吸收石蜡的能力,但由于石蜡仅在温度低于-35摄氏度时才会从冷冻油中析出,因此在大多数中高温运行的系统中并不需要使用活性炭来处理石蜡问题。不过,活性炭对于去除异味和某些有机化合物仍然非常有效。
-
小球组合型:这种类型的干燥剂被制成小球状,并填充于干燥过滤器内部的一个容器中。小球组合型设计便于干燥剂的填充与替换,能够灵活适应不同的系统需求,同时保证了高效的吸湿性能和杂质过滤效果。 -
硬质滤芯型:通过一系列工艺流程,将干燥剂加工成坚固的滤芯形态,随后将其安装在干燥过滤器的固定支架上。硬质滤芯型不仅提供了稳固的结构支持,而且优化了流体通过时的接触效率,确保了持续稳定的干燥效果。此外,这种形式的干燥剂更换简便,有助于维护工作的高效进行。
-
过滤能力:过滤网一般由不锈钢,磷青铜或黄铜做成,过滤气态制冷剂一般用70-100目,过滤液态制冷剂可用60目,但膨胀阀和电磁阀前的过滤网需要采用120-200目的细滤网。 -
吸湿能力:对于制冷系统内的含水量是越小越好,而且不同的系统在封闭前的状态不同,抽真空时间长短,充注制冷剂质量好坏都会有影响。 -
功能性:液管用干燥过滤器,吸气管用干燥过滤器(又叫压缩机烧毁用干燥过滤器,),它们都可以去除可能损坏系统的物质,但重点有所不同。 -
液管用干燥过滤器主要保护截止阀,膨胀阀等阀件,以及避免毛细管等节流元件的堵塞,在制冷系统中是标准的配置。因为这里流速低,这样过滤效果好且压降也小,后面跟着的受保护的阀件也多。在液管干燥过滤器后面一般是跟着示液镜。还有一种是在压缩机烧毁后为了加强清理受污染的管路的能力而专门使用的干燥过滤器,它比正常使用的具有更大的吸湿和除酸能力。
-
现场安装的系统:因为现场安装不同于工厂,现场环境复杂,洁净程度差,所以最好能在吸气管安装干燥过滤器。 -
大型系统: 因为压缩机的成本比较高,在吸气管装一个可拆卸的干燥过滤器来保护压缩机是值得的。 -
吸气管干燥过滤器为了保证压降尽可能小,所以一般比液管用的大。因为吸气管用干燥过滤器主要是在压缩机烧毁的情况下使用,所以它能在短时间内就会吸附到大量的水分和酸性物质或固体杂质,这些东西会使干燥过滤器的流通能力下减,从而影响性能,所以在吸气管干燥过滤器进出口附近一般会各带有一个接口用来测试干燥过滤器的压力损失,如果测出的进出口压力差超过下值时,就要更换干燥过滤器了。
在干燥过滤器之后通常要安装一个带有湿气指示器的视液镜 :
绿色:制冷剂中无危险湿气;
黄色:在膨胀阀之前的制冷剂中湿气含量过高。
当压降超过以下值时考虑更换吸滤器:
空调系统:0.50bar;
制冷系统:0.25bar;
冷冻系统:0.15bar。
安装时必须使流体方向与过滤器标签上的箭头方向一致。干燥过滤器的方位不限,但必须要记住以下几点:流向朝下的垂直安装表示可以快速排放/清空制冷系统;对于流向朝上的垂直安装,排放/清空则需要较长的时间,因为需要将制冷剂排出干燥过滤器。
干燥过滤器更换条件:
视液镜指示湿气含量过高(黄色)。
过滤器的压降过高(正常工作时视液镜中出现气泡)。
制冷系统更换了主要零件,例如压缩机。
每次制冷系统被打开时,例如,更换了膨胀阀中的流口组件。不得重复使用旧的干燥过滤器。如果在湿气含量较低的制冷系统中使用或者当其受热后,则它将会释放出湿气。