来源:暖通南社
变频器:变频器是一种将工业交流电源变换为直流电,然后再将直流电变换成任意频率和电压的交流电的频率变换装置。 交流变换动作原理: ①单相变频原理 ②三相变频原理:
变频器:变频器是一种将工业交流电源变换为直流电,然后再将直流电变换成任意频率和电压的交流电的频率变换装置。
交流变换动作原理:
①单相变频原理
②三相变频原理:
由电网的交流电变换为整流为可控的直流电,然后由逆变器将直流电逆变为交流电。三相逆变器由SW1~SW6开关组成。
SW1 、SW5 ON
SW2 、SW6 ON
SW3 、SW4 ON
3. 变频技术在空调器中的应用
①空调变频控制器的基本构成
②空调变频电路原理图
电源滤波电路是滤除供电电源中的干扰信号,提高机组的抗干扰能力。
由电阻和继电器组成电流抑制电路,在电源接通的一瞬间,通过电阻对电容充电,以抑制冲击电流。电源确立后,继电器吸合,使额定电流通过。
直流变换电路将供电电源从交流电变成直流电。通过桥式整流电路进行整流。滤波电路是通过滤波电容将脉动的直流变成平滑的直流。
小容量的电容和电感线圈通过二极管构成共振电路,以改善电源的功率因素。
变频电路是将直流电变换成电压、频率可变的交流电的电路。由六个晶体管模块组成。通过控制电路控制功率晶体管的开、关,得到三相的交流电输出。
频率改变的速度:在频率增大期间和在频率减小期间,其频率改变的速度是不同的。
频率控制:
⑴根据室温与设定温度之差来控制频率
当室温-设定温度小于2.3℃,以小于等于40HZ的频率运行;
当室温-设定温度大于2.3℃,以最大频率运行。
⑵由吐出温度来校正
当大于111 ℃时,频率降低。
当小于等于104 ℃时,按正常频率控制。
⑶通过压缩机的电压值进行频率控制。
每0.5秒检测一次电压,进行频率控制。
⑷通过检测电流进行频率控制
根据目前电流预测以后电流进行频率控制。
电子膨胀阀的控制:电子膨胀阀(LEV)根据压缩机壳体的温度来控制,一共有六档开度。(A、B、C、D、E、F)
电子膨胀阀:白~红之间,橙~红之间,黄~棕之间,蓝~棕之间电阻值为48±4Ω。
变频空调器的优点:
①快速到达设定温度;
②室温变化小,温度控制精度高;
③省电;
④启动电流小;
⑤ 振动小。
本文实物三菱电机空调器。
本文来源于互联网。暖通南社整理编辑于2021年4月27日。