多联式空调机5种常见保护与故障原因
高兴的投影仪
2025年02月08日 10:30:16
只看楼主

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

1、高压保护       高压保护其主要作用是防止制冷剂循环过程中的压力过高,从而避免对压缩机等关键部件造成损害,当系统检测到冷凝压力超过设定的安全阈值时,高压开关会启动。



1、高压保护
     
高压保护其主要作用是防止制冷剂循环过程中的压力过高,从而避免对压缩机等关键部件造成损害,当系统检测到冷凝压力超过设定的安全阈值时,高压开关会启动。      

     
常见的原因有以下几种:      
  • 排气管管路堵塞, 截止阀未打开, 电子膨胀阀不动作;
  • 风扇不运转、风道阻力过大;
  • 环境温度过高;
  • 制冷剂过充;
  • 排气压力传感器采样数值异常;
  • 高压压力开关失效;
  • 制热时室内机波动过大。

     
2、 低压保护      
低压保护与高压保护相对应,它主要作用是在制冷剂循环过程中检测到系统内压力过低时自动采取措施,以防止系统损坏或性能下降。      

     
常见的原因有以下几种:      
  • 风扇不运转、 风道阻力过大;
  • 缺少制剂;
  • 吸气压力传感器采样数值异常;
  • 低压压力开关失效;
  • 吸气系统管路堵塞,焊堵、 截止阀未打开、 电子膨胀阀不动作等。



3、排气管温度保护      
排气管温度保护 多联机排 中的一种安全措施,主要目的是防止压缩机排出的气体温度过高,从而避免对系统造成损害,这种保护机制通常通过安装在压缩机排气口附近的温度传感器来实现。      

     
常见的原因有以下几种:      
  • 缺油;
  •  缺少制冷剂;
  •  电子膨胀阀不动作;
  • 环境温度过高;
  • 温度传感器异常;
  • 机组实际吸气压力偏低,如压力传感器偏大;制热时吸热量过少。

        

     
4、防冻结保护      
防冻结保护是多联机用于防止空调系统中蒸发器(室内机部分)结冰的安全机制。在制冷模式下工作时,如果蒸发器表面温度过低,可能会导致空气中的水分凝结成霜或冰,这不仅会降低系统的效率,还可能损坏设备。      

     
常见的原因有以下几种:      
  • 系统吸气压力波动大;
  • 缺少制冷剂、 其它室内机频繁开停;
  • 室内管温传感器值错误;
  • 系统吸气压力传感器异常;
  • 室内负荷过低。


5、压缩机电流保护

压缩机电流保护 是一种安全机制,旨在防止多联机压缩机因电流异常(如过载、短路等)而受损。这种保护措施对于确保空调系统的稳定运行和延长设备寿命非常重要。压缩机是空调系统的心脏,负责压缩制冷剂以实现热交换过程,因此对其提供适当的保护至关重要。


常见的原因有以下几种:

  • 环境温度高,系统负荷过大;
  • 启动时压缩机抽真空;
  • 三相压缩机缺相;
  • 三相压缩机压缩机反转;
  • 压缩机缺油;

        

免费打赏

相关推荐

APP内打开