来源:机电天下
1) 适用范围: 变配电室接地干线做法 2) 实物图 3)大样图 4) 核心工艺: (1)工艺流程:定位-预制支架-安装支架-敷设接地干线-标识 (2)作业条件:土建屋面装饰面完成 (3)核心工艺:
2) 实物图
3)大样图
4) 核心工艺:
(1)工艺流程:定位-预制支架-安装支架-敷设接地干线-标识
(2)作业条件:土建屋面装饰面完成
(3)核心工艺:
①材料符合要求
②焊接时搭接长度及焊接方法要求应符合表 4.1.2
防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法
③25.2.4 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:
① 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;
② 当沿建筑物墙壁水平敷设时, 距地面高度 250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙 10-15mm;
③ 接地线表面沿长度方向,每段为 15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;
④ 变压器室、 高压配电室的接地干线上应设置不少于 2 个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。
④变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于两处与接地装置引出干线连接。