官方答复:关于《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》中规范条文疑问咨询及回复函
coc_23372829
2025年02月12日 10:19:48
只看楼主

来源:建筑结构

|

作者:39万粉丝关注

    常 见 问 题                


   

常 见 问 题

   

     
     

1、 对于《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 总则附录条文中 1.0.2 说明:本规范适用房屋高度不大于 18m, 高宽比小于 1, 按本规范的风荷载系数规定;那就意味着超出上述范围时风荷载应按《建筑结构荷载规范》 (GB5009-2012) 要求设计。

请问: 对超出上述适用范围的门式刚架结构 ,是否仅风荷载取值按《建筑结构荷载规范》 (GB5009-2012) 设计,而刚架结构的构件强度、稳定性设计按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 设计 ?

答复:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 中给出的风荷载系数是考虑了门刚特点包含了其不同区域体型系数、风振系数等的参数,故应按该标准确定风荷载取值,《建筑结构荷载规范》 (GB5009-2012) 无法准确描述门刚风荷载分布情况。对于高度超过 18m 的门式刚架,建议超出高度在 20% 范围以内可以参照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 执行。        
     

2、对于《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 第 3.4.1-1 条, “ 用于檬条和墙梁的冷弯薄壁型钢,壁厚不宜小于 1.5mm 。 "

请问:作为承受屋面及墙面荷载的檩条及墙梁等次结构,当采用冷弯薄壁型钢时壁厚可按 不小于 1.5mm 设计 ?

答复:檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢截面应根据计算确定且厚度不应小于 1.5mm 。        
     

3、 对于《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GR51022-2015) 第 4.1.3 条当采用压型钢板轻型屋面时,屋面按水平投影面积计算的竖向活荷载的标准值应取 0.5kN/m2, 对承受荷载水平投影而积大于 60m2 的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于 0.3kN/m2 。另 4.1.3 条条文解释说明 “ 本条所指活荷载仪指屋面施工及检修时的人员荷载,当屋面均布活荷载的标准值取 0.5kN/m2 时,可不考虑其最不利布置。 ” 目前,《工程结构通用规范》 (GB55001-2021) 表 4.2.8 要求不上人屋面活荷载要求不小于 0.5KN/m2 

请问:针对门式刚架结构,不上人屋面活荷载仅指屋面施工及检修时的人员荷载时,当屋面均布活荷载标准值取 0.5KN/m2 时,可不考虑其最不利布置。 ” 当项目结构 钢梁及檩条 设计中活荷载统一采用 0.5KN/m2 时,不考虑其最不利布置 ?

答复:《工程结构通用规范》 (GB55001-2021) 施行后,屋面活荷载统一采用不低于 0.5KN/m2, 且不需考虑其最不利布置。        
     

4、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 第 4.2.1 条规定计算主钢架时的放大系数取值 1.1; 《工程结构通用规范》 (GB55001-2021) 第 4.6.5-1 条,风荷载放大系数不小于 1.2, 用于考虑风荷载的脉动增大效应。

请问:针对《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015) 第 4.2.1 条规定计算主 钢架及次结构的 β 系数是否是放大系数。

答复: 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015)   第 4.2. 1 条规定   计算主钢架及次结构的 β 系数就是考虑门刚风敏感后的风荷载的放大系数,该系   数不是《工程结构通用规范》 (GB55001-2021)   第 4.6.5-1 条所指的风荷载放大   系数,后者为综合考虑的风振系数和阵风系数以后的系数,门刚结构已经在 “ 风   荷载系数 ” 中给与了考虑,因此不需要乘以 1.2 。门刚结构的风荷载系数是通过   风洞试验,在 秒瞬时风速下得出的结果。        
     

5、 《荷载规范》中表 7.2.1 中的注释说明第 小条 “ 第 项单跨双坡屋面仅当坡度 在 20°~30° 范围时,可采用不均匀分布情况。 ” 《门刚规范》 GB51022-2015 表 4.3.2 中第二条单跨双坡屋面的雪荷载不均匀分布,无此注释。

请问:此条注释说明,对于门刚多跨双坡屋面结构雪荷载是否可采用荷载规范表 7.2.1 中的注释说明第 小条 ?

答复: 可以采用。

     

6、 对于 7.1.6-2 说明中 “ 实腹式刚架斜梁的平面外计算长度,应取侧向支承点间的距离; ” 请间:对于屋面钢梁的上翼缘,屋面檩条的间距是否可认为是屋面钢梁下翼缘的侧向支撑作用?

答复: 建议屋面钢梁均应设置隅撑,屋面檩条的间距可作为屋面钢梁上翼缘的侧向支承点,隅撑按规范计算确定其对屋面钢梁下翼缘的侧向支承作用。        

以上摘自:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)编制组、中国建筑标准设计研究院有限公司2024年11月1日对“关于钢结构设计中规范条文疑问咨询函”的回复。