一、定流量与变流量系统 区分标准——以用户侧(而不仅仅 是末端)的系统水流量是否处于实时变 化的特点来区分。 在多台并联水泵的系统中,如果仅仅 因为水泵台数变化导致的流量变化,不能 称为“变流量系统”。 二、定流量系统 ●末端采用 电动三通阀 实时控制水流量的 系统; ●末端无任何自动控制水流量装置和措施 的系统。
一、定流量与变流量系统
区分标准——以用户侧(而不仅仅 是末端)的系统水流量是否处于实时变 化的特点来区分。
在多台并联水泵的系统中,如果仅仅 因为水泵台数变化导致的流量变化,不能 称为“变流量系统”。
二、定流量系统
●末端采用 电动三通阀 实时控制水流量的 系统;
●末端无任何自动控制水流量装置和措施 的系统。
●定水量系统适合于冷水机组不超过两台 的小型空调水系统。
(一)末端不控:
1.末端恒 流量 2.用户侧 总流量 恒定 3.水泵定速 运行
(二)末端三通阀:
1.末端流 量变化 2.用户侧 总流量 恒定 3.水泵定 速运行
(三)一次泵台数控制
(四)一次泵变速控制
1.末端变流量 2.用户侧总流量 变化 3.水泵变速运行 4.冷水机组变流量
1.末端变流量 2.用户侧总流量 变化 3.一级泵定速运 4.冷水机组定流 量
(六)二次泵变速控制
三、一次泵变流量系统
●系统特点:末端采用两通阀实时控制水流量,使得用户侧的系统水量实时发生变化。
●实施要求:
(a)末端水量实时控制;
(b)保证冷水机组运行的最小安全流量。
●实施方式:
(a)系统供、回水设置 压差旁通阀 控制——目前最常用方式;
(b)水泵采用变速控制(通常是变频调速)。
● 推荐采用水泵与冷水机组一一 对应连接(“先串后并”方式)。
优点:运行可靠、节省投资。
缺点:机房布置管道略有增加。
“先并后串”方式涉及问题:
(1)大小搭配的平衡阀配置,
(2) 电动蝶阀 选择及连锁程序;
● 压差旁通阀设置:
(a)原则:保证冷水机组的最低安全运行流量。
(b)常见做法:保证冷水机组的运行流量恒定。
(c)流量计算:
#按照(a),应为冷水机组的最低安全运行流量;
#按照(b),应为一台水泵的设计流量。
(d)控制压差:根据系统 水力计算 的结果确定。
(e)阀门口径应根据对流通能力的计算后选择,不能等同于机组或水泵的接管管径。
●盈亏管设计原则
(a)盈亏管内水的流向:理论上允许双向流。但实际上,如果回水流向供水,将导致系统供水温度上升,形成“恶性循环”:供水温度升高——末端冷量不够——阀门自动开大——次级泵供水量增加——更多的回水流向供水——供水温度继续升高。
因此,实际运行过程中,宜使得运行中的任何时候盈亏管的流向都是:供水管-回水管。只有系统启动过程时水由回水管流向供水管(先启动一台次级泵)。
(b)最大水流量计算:
*在线性水系统中,盈亏管的最大水流量为一台初级泵与一台次级泵的设计流量差值;
*在非线性水系统中,盈亏管的最大可能的水流量为:全部初级泵组的设计总流量与一台次级泵的设计流量差值;
(c)盈亏管作为两个环路的平衡管,在设计状态下,要求两端压差为零(无流量)。因此,初级泵和次级泵的扬程应根据此要求进行详细的计算确定。
转自空调百科,版权属于原作者,供学习交流。