一、定流量与变流量系统 区分标准——以用户侧(而不仅仅 是末端)的系统水流量是否处于实时变 化的特点来区分。 在多台并联水泵的系统中,如果仅仅 因为水泵台数变化导致的流量变化,不能 称为“变流量系统”。 二、定流量系统 ●末端采用  电动三通阀  实时控制水流量的 系统; ●末端无任何自动控制水流量装置和措施 的系统。

一、定流量与变流量系统

区分标准——以用户侧(而不仅仅 是末端)的系统水流量是否处于实时变 化的特点来区分。

在多台并联水泵的系统中,如果仅仅 因为水泵台数变化导致的流量变化,不能 称为“变流量系统”。

二、定流量系统

●末端采用  电动三通阀  实时控制水流量的 系统;

●末端无任何自动控制水流量装置和措施 的系统。

●定水量系统适合于冷水机组不超过两台 的小型空调水系统。

(一)末端不控:

1.末端恒 流量 2.用户侧 总流量 恒定 3.水泵定速 运行

(二)末端三通阀:

1.末端流 量变化 2.用户侧 总流量 恒定 3.水泵定 速运行

(三)一次泵台数控制

1.末端变流量   2.用户侧总流量   变化   3.水泵定速运行   4.冷水机组定流量

(四)一次泵变速控制

1.末端变流量 2.用户侧总流量 变化 3.水泵变速运行 4.冷水机组变流量

(五)二次泵台数控制

1.末端变流量 2.用户侧总流量 变化 3.一级泵定速运 4.冷水机组定流

(六)二次泵变速控制

1.末端变流量   2.用户侧总流量   变化   3.二级泵变速   4.冷水机组定流  

三、一次泵变流量系统

●系统特点:末端采用两通阀实时控制水流量,使得用户侧的系统水量实时发生变化。

●实施要求:

(a)末端水量实时控制;

(b)保证冷水机组运行的最小安全流量。

●实施方式:

(a)系统供、回水设置  压差旁通阀  控制——目前最常用方式;

(b)水泵采用变速控制(通常是变频调速)。

推荐采用水泵与冷水机组一一 对应连接(“先串后并”方式)。

优点:运行可靠、节省投资。

缺点:机房布置管道略有增加。  

“先并后串”方式涉及问题:

(1)大小搭配的平衡阀配置,

(2)  电动蝶阀  选择及连锁程序;

压差旁通阀设置:

  (a)原则:保证冷水机组的最低安全运行流量。 

  (b)常见做法:保证冷水机组的运行流量恒定。

  (c)流量计算:

         #按照(a),应为冷水机组的最低安全运行流量;

         #按照(b),应为一台水泵的设计流量。

  (d)控制压差:根据系统  水力计算  的结果确定。

  (e)阀门口径应根据对流通能力的计算后选择,不能等同于机组或水泵的接管管径。

二次泵变流量系统  
●主导思想——设计的出发点
(a)冷水机组在运行过程中水流量不   发生变化;
(b)协调冷源侧与用户侧水量的供需   矛盾(对于非线性水系统)
(c)尽可能节省水泵的运行能耗。
●系统特点:将用户侧和冷源侧的运行   控制参数和环路完全分开。
用初级泵   (一次泵)来满足(a)的要求,用次   级泵(二次泵)来满足(b)的要求。

●实施要求:
(a)末端水量实时控制,用户侧变流量运行;
(b)冷水机组运行流量不变;
(c)次级泵组供水量需要符合用户侧的需求;
(d)两级泵串联,需要做好压力平衡。
●实施方式:
(a)系统供、回水设置压差旁通控制(次级泵采用定速泵);
(b)水泵采用供、回水压差变速控制(次级泵变频调速);
(c)设置盈亏管,平衡初级泵组和次级泵组的水流量差。

●盈亏管设计原则

  (a)盈亏管内水的流向:理论上允许双向流。但实际上,如果回水流向供水,将导致系统供水温度上升,形成“恶性循环”:供水温度升高——末端冷量不够——阀门自动开大——次级泵供水量增加——更多的回水流向供水——供水温度继续升高。

因此,实际运行过程中,宜使得运行中的任何时候盈亏管的流向都是:供水管-回水管。只有系统启动过程时水由回水管流向供水管(先启动一台次级泵)。

  (b)最大水流量计算:

    *在线性水系统中,盈亏管的最大水流量为一台初级泵与一台次级泵的设计流量差值;

    *在非线性水系统中,盈亏管的最大可能的水流量为:全部初级泵组的设计总流量与一台次级泵的设计流量差值;

  (c)盈亏管作为两个环路的平衡管,在设计状态下,要求两端压差为零(无流量)。因此,初级泵和次级泵的扬程应根据此要求进行详细的计算确定。

●供、回水压差控制
(a)采用  压差旁通阀  、次级泵定速方式——此方式与一次泵系统的压差旁通阀  控制原理  相同,不能实时节省次级泵能耗;
(b)采用压差旁通阀、次级泵转速控制方式——可实时节省次级泵能耗且不会对主机的运行产生影响。由于水泵必须设置最小流量限制,因此当水泵降低至最小流量时,压差旁通阀开始起作用——同(a)。
(c)压差旁通阀流量确定:
*在(a)方式中,为一台次级泵的设计流量;
*在(b)方式中,为一台次级泵的最小运行流量;
*一台次级泵的最小运行流量应根据系统特点、水泵特性等因素来分析后确定。
●节能机理——与一次泵系统相比较
(a)理论依据1:在全年运行的绝大多数时间段内,用户侧需流量小于冷水机组需要的流量。因此,降低用户侧的供水量(改变次级泵的运行台数或者变频)可以实现次级泵的运行能耗节省。
(b)理论依据2:在多环路系统中,如果各环路的水阻力存在明显的差别,那么各环路独立配置次级泵后,某些环路需要的总扬程(初级泵 次级泵)小于一次泵系统的扬程,水泵的总安装容量和运行能耗都有所降低。
(c)《暖通规范》6.4.4条:中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性或阻力特性相差悬殊时,宜在空气调节水的冷热源侧和负荷侧分别设一次泵和二次泵。
 (d)由于变频器价格的降低,目前主流设计主张采用次级泵调速方式。

转自空调百科,版权属于原作者,供学习交流。