机组外视图: 冷却和润滑: 润滑: 润滑油储存在压缩机曲轴箱内,在压缩机端部有油位视镜,正常油位应在视镜1/8-3/8。
机组外视图:
冷却和润滑:
润滑:
润滑油储存在压缩机曲轴箱内,在压缩机端部有油位视镜,正常油位应在视镜1/8-3/8。
压缩机自带油泵,润滑油供给从油泵通过曲轴及机体油孔向各部件供油。
压缩机内有两个油滤网,分别是吸油滤网和供油滤网。
压缩机停机时润滑油需加热。
润滑实物图:
冷却:压缩机电机需被冷却,采用冷媒直接喷淋冷却。
主要部件:
1. 压缩机内部结构:
06E 压缩机:
机体、曲轴:
阀板组件:
活塞连杆组件:
电机组件:
接线端子组件:
压缩机附件:
蒸发器:
制冷剂走管程,水走壳程。
冷凝翅片盘管及冷却风扇:
电子膨胀阀:
机组现场检修:
在进行任何维修作业前必须遵守政府、行业、企业所相关的安全生产制度。
在机组维修中应贯彻执行产品技术手册相关内容,如:用电安全、登高作业、化学品操作、起重搬运等。
机组运行制冷工况测量-测试工具:
机组运行制冷工况测量-高低压测量:
机组运行制冷工况测量-油压差测量:
油压差=油压-低压
机组运行制冷工况测量-温度传感器校正:
拆卸温度传感器;
将温度传感器放入冰水混合物并测量其电阻值;
将温度传感器放入已知温度溶液(如50℃)并测量其电阻值;
将电阻值与机组说明书相关数据(10K热敏电阻温度电阻/压降对照表)进行比对。
机组运行电气数据测量:
机组三相供电电压测量;压缩机运行三相电流测量;风机运行三相电流测量。
机组运行效果及环境条件测量:
室外环境干球温度测量:使用普通温度计在离机组足够距离的位置上,测试不受机组影响的环境温度。
冷冻水水流量测量:使用流量计正确测试经过机组蒸发器的水流量。
机组基本维修操作:
制冷剂的抽排转移;制冷剂的加注;机组抽湿、抽真空;机组泄漏检查及测试;冷冻油的排放及添加;制冷剂过滤器的更换;压缩机的拆装;冷凝器翅片的清洗。
制冷剂的抽排转移-供液阀的操作:
供液阀全开,蒸发器通冷凝器,接口不通;供液阀全关,蒸发器通接口,冷凝器不通;供液阀非全开/全关,三点全通。
制冷剂的抽排转移-压缩机操作:
1 )启动机组冷冻水泵并确认冷冻水流量正常。
2 )启动机组,利用压缩机将制冷剂由低压部分抽排到高压部分。
3 )当机组因低压跳停后稍作等待,如压力回升后再重复步骤2。
制冷剂的抽排转移-压缩机排气阀操作:
制冷剂的加注-工作流程:
1 、启动机组冷冻水泵并确认冷冻水流量正常。
2 、将供液阀保持在全开位,连接制冷剂储液罐至供液阀接口,打开制冷剂储液罐阀门,简单放空。
3 、操作供液阀至全关位。
4 、手动打开电子膨胀阀或供液电磁阀。
5 、如制冷剂压力已平衡,可开启压缩机抽取。
6 、完成加注后,将供液阀回到全开位置,解除电子膨胀阀或供液电磁阀的手动状态,拆除制冷剂充注装置。
7 、在过程中可进行制冷剂气/液态充注。
8 、在充注中应记录制冷剂充注量。
制冷剂的加注-现场情况:
机组抽湿、抽真空-工作流程:
1 、确定整台机组处于完全无压状态。
2 、连接真空泵(一般不小于2升)至供液阀接口处。
3 、将供液阀位置调整到半开关状态,检查机组所有阀门均已打开。
4 、手动打开电子膨胀阀或供液电磁阀。
5 、启动真空泵,对机组进行抽真空、抽湿,将机组真空度降至757mmHg左右后,再保持真空泵运行约两小时。
6 、机组最小真空度要求为469mmHg。抽真空后24小时内真空度回升不大于0.17Kpa则表明机组真空达到要求。
7 、完成后恢复机组原有状态。
8 、机组在真空状态下严禁进行任何通电、绝缘测试。
机组泄漏检查及测试-工作流程:
1 、确定整台机组处于完全无压状态。
2 、连接氮气钢瓶(必须使用减压装置及铜管)至供液阀接口处。
3 、将供液阀位置调整到半开关状态,检查机组所有阀门均已打开。
4 、手动打开电子膨胀阀或供液电磁阀。
5 、缓慢平稳打开氮气钢瓶阀门,将机组压力升高到500~1000Kpa。
6 、使用电子检漏仪、超声波检漏仪或皂液,对机组外表进行检漏。
7 、如机组在24小时内压力不下降则泄漏检测结束。
8 、不要使用压缩空气对机组进行检漏,严禁使用氧气充注机组。
冷冻油的排放及添加-放油孔:
冷冻油的排放及添加-放油及加油:
制冷剂过滤器的更换:
压缩机的拆装-工作流程:
1 、按制冷剂抽排流程抽排制冷剂。
2 、关闭压缩机吸气阀门、排气阀门。
3 、释放压缩机内剩余压力。
4 、排放压缩机内冷冻油。
5 、将压缩机供电电源断开并上锁挂牌。
6 、拆除压缩机供电电缆,拔出压缩机电加热器,拆除其他控制部件及其连线或接管。
7 、拆除压缩机吸气阀门、排气阀门、油平衡管。
8 、拆除压缩机底角固定螺栓,将压缩机滑出原安装位。
冷凝器翅片的清洗:
1 、翅片清洗前,需完全切断机组电源并挂牌上锁。
2 、使用专业翅片清洗机。
3 、喷淋方向应倾斜于翅片。
4 、从与运行气流方向相反的方向清洗翅片。
5 、喷淋散布角应为25度~30度。
6 、喷淋距离离翅片最近不小于30cm。
7 、喷淋压力不大于3bar。
8 、可根据实际情况选用一定的化学清洗剂。
大修:
主要维修内容,包括:
压缩机的大修:06E压缩机可在现场进行完全维修;
热交换器维修:可在现场进行堵管/跳管维修,如换热管损坏数量/面积大于总数的百分之十,需更换此热交换器;
电子膨胀阀的维修:可进行现场更换;
电气及控制系统的维修:均可在现场进行;
制冷系统大修:制冷剂完全泵出称重,并按铭牌标注量调整制冷剂,机组整体泄漏测试。
维修工具:
维修工具,包括:
泵出机构;真空泵(4L/s);手动加油泵;
翅片盘管清洗泵;贮液钢瓶;
常用电气工具(如:钳型电流表、电压表、绝缘表等);
常用手动工具(如:各类扳手、改锥、内六角、套筒等);
其他…
维修材料:
维修材料零件,包括:
冷冻油:国产46号冷冻油或对应进口各品牌冷冻油充注量每台压缩机9升。
制冷剂:R22充注量按铭牌标示量,分回路充注。
通用电气零件:参考实物品牌型号。
工厂零件。