农田水利渠道土方工程专项施工方法
直爽的手套
2025年02月12日 10:47:34
只看楼主

来源:水利工程质量

|

作者:雷思思

01 前期工作      ⑴清淤彻底清除干净渠道淤积废土,清淤废弃物运至弃料场。⑵拆除采用人工全部拆除干净原渠道旧砌体,并清理残留碎块,可利用拆除物,将表面泥土清洗干净后,合理堆放,经批准后使用,拆除弃渣运到弃料场,按规定高度堆放。

01


前期工作 


   

⑴清淤
彻底清除干净渠道淤积废土,清淤废弃物运至弃料场。
⑵拆除
采用人工全部拆除干净原渠道旧砌体,并清理残留碎块,可利用拆除物,将表面泥土清洗干净后,合理堆放,经批准后使用,拆除弃渣运到弃料场,按规定高度堆放。
⑶场地清理
场地清理主要指施工场地清理、渠道建筑物范围内的树根挖除,清理范围至施工图所示最大边界的以外。对于场地内的水冲坑、洞穴经处理,验收合格后,才进入下道工序施工。

02


测量放线 


   

⑴土方工程开工前,进行渠道定线测量和建筑物放样测量,并建立施工测量控制系统。
⑵定线前对仪器进行严格校核,对各项工程在平面和高程上进行控制,达到设计要求。平面及高程控制测量精度按四等水准和三级导线精度控制。
⑶开挖或回填前,按图纸或有关指示在地面上打桩、放线,其精度控制按要求进行。

03


挖方 


   

⑴土方开挖
土方开挖根据施工详图和有关决定的开挖线、开挖的几何尺寸、坡度进行,开挖线以下或以外的基土保持设计要求的完好状态。工程施工期间,保持开挖边坡的稳定,避免发生滑坡或塌方。
⑵基础开挖
基础开挖自上而下进行,施工前做好防洪及开挖线以外的建筑物地基保护措施,避免已经浇筑好或正在浇筑混凝土结构物受到损坏。
⑶基础检查清理
基础开挖完成后,按要求检查清理基础土层;基础检查清理完后,对基础土体底部(原状土或原填方)进行碾压夯实。

04


土方填筑 


   

⑴料场调查
施工前合适的场料进行的现场调查和查勘工作,选定符合要求的土料,以满足工程施工需要。

⑵土料加工
根据工程施工要求确定土料的含水量,若不符合工程要求,采取晾晒或加水措施,以保证土料含水量达到施工要求。
⑶料场质量控制
料场质量控制的主要内容包括:
a、在规定的料区范围内开采,将草皮、覆盖层等清除干净;
b、开采、土料加工方法按有关规定执行;
c、排水系统、防雨措施、负温下施工措施完善;
d、土料性质、含水量达到要求;
e、负温下施工检查土温、冻土含量、开采方式等。
⑷土方填筑
a、土方填筑在基础清理和隐蔽工程验收合格后进行,各部位的填筑按施工详图进行施工。
b、回填土料按以下规定执行
①含有树根、草皮、腐殖质及其它杂物的土料、有淤泥质填土和盐渍土的土料,均不作填料;
②含水量大小用手捏成一团自由落地后散开为度;最优含水量通过击实试验确定;
③回填土料最大粒径小于5厘米;
④压实系数大于0.95;
⑤渠道和建筑物填方高于1米时(地面至渠堤顶),无侧限回填时,两边按设计尺寸各加宽50厘米保护土层;低于1米时各加宽30厘米保护土层。
d、高于1米的填方,回填完成后浇筑砼前进行30天以上时间浸泡,浸泡开挖断面大于设计衬砌断面面积的70%,水位以下面积大于设计面积的60%,24小时注水浸泡,专人巡护检查,保证水位稳定在设计浸泡水位的10厘米上下变化。
e、施工前期完成回填土料的物理力学性质和颗粒分析试验、现场碾压试验、土料加工试验、含水量试验及其它施工试验项目,并根据试验结果确定控制填筑质量的施工参数和标准。
f、土方填筑施工接近水平地分层填土、压实和测定压实后的干容重,报项目监理检验其压实参数和压实范围符合设计要求,验收签证后填筑上层。
g、填方每层铺土厚度和压实遍数根据土质、压实系数和机具性能确定。采用连环套压或前进倒退压,防止漏压、欠压。
h、填筑时铺填一层,夯压一层,不拖延,若客观原因中途停工或收工前,将所有铺填的松土全部压实,复工时清理表土并经检验合格填土,作好记录备查。
i、填筑新土前,将压实结合层面洒水湿润刨毛1-2厘米深,保证上、下土层结合良好。新土与老土、施工分段接缝处的结合质量,采用阶梯式或插间式(削坡)处理,结合面刨毛、湿润、上、下层结合面位置错开。
j、填筑坡面时,比设计控制尺寸加宽30厘米以上,保证按设计断面削坡后的夯压质量。
k、机械碾压按下列规定执行:
①行驶速度1.5公里/小时;
②碾压机械沿平行渠道中心线方向行进,渠道弯道处使用重型碾压机械,防止欠压、漏压;
③分段碾压时,相邻两段交接带碾迹彼此搭接,碾压方向搭接长度大于0.5米,重直碾压方向搭接长度大于1.0米;
④铺土厚度根据碾压机械性能在20-25厘米。
l、建筑物基坑(槽)的回填,执行下列规定:
①填土前,清除基坑(槽)内的积水和有机杂物;
②基础混凝土或建筑物浇筑混凝土达到一定强度,回填土不损伤砼,采用人工夯填为主;
③人工回填土,每层铺填厚度在15厘米以内;机械回填,每层铺土厚度在20厘米以内;
④基坑(槽)回填在相对两侧或四周对称同时进行。
m、 填筑中出现"橡皮泥"、层间光面、中空、松土层或剪力破坏等现象时,认真处理并经检验合格后铺填新土。铺土前清除或彻底处理,填筑面运料线路上散落的松土、杂物以及车辆行驶、人工践踏行成的干硬光面。
n、填土与混凝土接合时:
①填土前,混凝土面用钢丝刷等工具清除其表面的乳皮、粉尘、污物、油渍等,并用水冲净;
②在混凝土面上填土时,洒水湿润,并边涂浓泥浆、边铺土、边夯实。泥浆涂刷高度与铺土厚度一致,并与下部涂层衔接,严禁泥浆干固后铺土压实。
o、整修渠堤、边坡
①渠堤和填方边坡在施工后进行整平。
②在施工中将弃土和渠道开挖土方运出渠堤和边坡。


免费打赏

相关推荐

APP内打开