一、 前言 整理文件时候,看到一份以前审核的电气项目结算,审核报告分别从取费、税金、综合单价的执行、甲供材料设备主材价的记取、图纸比例的设置、定额的套用等方面进行了阐述,小编整理出来,分享给大家。 二、 结算审核时遇到的具体问题 1、 中标清单税率为
一、 前言
整理文件时候,看到一份以前审核的电气项目结算,审核报告分别从取费、税金、综合单价的执行、甲供材料设备主材价的记取、图纸比例的设置、定额的套用等方面进行了阐述,小编整理出来,分享给大家。
二、 结算审核时遇到的具体问题
1、 中标清单税率为 10% ,施工过程中,国家发布税金调整文件,增值税税率由 10% 调整为 9% ,施工单位上报的结算仍按税率 10% 计算。
结算审核结果:合同明确约定,结算时税金按国家规定据实调整,执行合同规定按 9% 税率记取。
2、 中标清单中企业管理费和利润是按标准费率 *0.7 记取的,结算时企业管理费和利润施工单位均按标准费率记取,与中标清单不一致。
结算审核结果: 结算按中标清单费率执行。
3、 部分中标清单已有的项目,结算时施工单位未执行中标清单综合单价,而是重新组了个更高的价格上报。
结算审核结果: 对于中标清单中已有的项目,结算时,按原中标清单综合单价执行。
4、 部分中标清单中已有的材料,结算时施工单位未执行中标清单材料价,而是按一个更高的价格计入。
结算审核结果: 对于中标清单中已有的材料,结算时,按原中标清单材料价执行。
5、 招标文件及合同明确约定,配电箱为甲供设备,但施工单位上报的消防电梯配电箱及公共照明配电箱均记取了主材价,应予以扣减。
结算审核结果:扣减甲供消防电梯配电箱及公共照明配电箱主材。为了节约造价,建设单位往往会约定部分主材或设备甲供,但是即便已明确约定,施工单位在上报结算时,也经常发生记取甲供材料或设备的情况,结算时,要对照招标文件及合同仔细核查甲供材料及设备情况。
6、 有份签证是做 -40*4 镀锌扁铁接地极,但是对比竣工图后发现,竣工图已经将此签证内容绘制在内,且施工单位已按竣工图上报了一版结算,现在又要求另外结算此签证,重复。
结算审核结果:扣减此签证结算。施工单位就是这样,明明已经包含在竣工图内的内容,为了多结算,还单独弄个签证,结算时一定要注意多方核对,避免重复计算。
7、 招标文件及合同约定,电线管品牌采用 “雄塑或联塑”,配电箱及配电柜中元器件品牌采用“明日”,但是材料进场许可证及合格证显示,电线管和配电箱、配电柜中元器件均未采用的合同约定品牌,而是其它品牌,依据合同规定“承包人未按合同要求采购材料、设备的,除予以更换外,还要支付 10% 的违约金”。
结算审核结果:虽然按照合同约定,施工单位是要将电线管和配电箱、配电柜中元器件更换为合同约定品牌,另外支付 10% 违约金的,但实际施工单位已施工完,再让他们进行更换难度比较大,他们以过程中甲方同意为由补办了材料、设备品牌变更手续,甲方相关责任人员签字齐全,最终免除了支付违约金。
8、 设备管道夹层图纸比例与其他楼层图纸比例不一样,施工单位在用电子图测量时,未重新设置图纸比例,造成水平管线工程量是实际工程量的 2.5 倍。
结算审核结果:重新设置图纸比例,测量工程量。在一个项目中,经常出现图纸比例不一致的情况,所以要养成每计算一张图,要重新设置比例的习惯,以免造成工程量误差。
9、 图纸中,线路是按弧形绘制的,结算时施工单位按弧形计算工程量。
结算审核结果:一般图纸这样画只是示意,经现场查看,实际施工还是按直线布置的,最终按直线布线计算工程量。
10、 泛光照明工程,实际施工采用的线性投光灯,自带接口直接串接,不需另外敷设线管、软管和电线进行连接。
结算审核结果:有的投光灯自身不带接口,需要另外敷设线管、软件和电线进行连接,但是本工程,经现场查看,自带接口串接,扣减多计算的线管、软管和电线。
11、 电缆按截面加在一起套的定额。
结算审核结果:电缆的截面按最大的套定额,不是按加一起的套定额;芯数是加起来套定额。例如 YJLV-4*70+1*35 ,截面是按 70 套定额,不是按 70+35=105 套定额;芯数是按 4+1=5 套定额。
12、 清单项目特征描述中电线为 BVV-3*4 ,清单工程量已按 3 芯计算工程量,结算时,施工单位的材料消耗量又乘以系数 3 ,重复记取。
结算审核结果:去除材料消耗量 *3 的系数。像这种多芯的,要么清单工程量就乘以芯数,材料按单芯价格计入;要么清单工程量按单芯计算,材料按多芯价格计入,不能两者都按多芯计算,这样就重复了。
13、 现场查看时发现,变电所内变压器未安装护栏。
结算审核结果:要求施工单位补做护栏,否则扣减此部分价款,最终施工单位补做了护栏。
14、 浴霸接线盒圆空白盖板未施工。
结算审核结果:浴霸接线盒预埋在卫生间天花吊顶内,一般不需要装空白盖板,经现场查看确实未安,扣除此部分费用(一般只有安装在墙体上的开关盒才需要安空白盖板)。
15、 由电箱引上回路,计算垂直段的线管及电线长度时未扣减电箱高度。
结算审核结果: 计算线管及电线时扣除电箱部分所占长度。
16、 现场查看时发现,卫生间插座、户外插座未按设计要求安装防溅面板。
结算审核结果:要求施工单位补做防溅面板,否则扣减此部分价款,最终施工单位补做了防溅面板。(扣款不是目的,目的是让施工单位整改到位)
17、 三联开关,套的开关定额,定额工程量 *3 。
结算审核结果: 多联开关,只是材料价是多联的,安装跟单联一样,应该按单套记取。
18、 图纸上卫生间天花上布置排气扇和防雾筒灯各一套,经现场查看,施工单位只在天花中央安装了一套带灯的排气扇。
结算审核结果: 扣减防雾筒灯及相应的线管、电线。
19、 T 接端子套的端子箱定额。
结算审核结果: T 接端子不是端子箱,应该套接线端子定额。
20、 同一回路多个开关并排计算多根火线。
结算审核结果: 同一回路多个开关并排的,可在开关处跳接,如下图所示,只有一根火线。
21、 结算时发现,砌体内暗配的电线管总长度与刨沟开槽总长度一致,但是实际施工,有些是两根管或多根管共用一个槽的,所以刨沟开槽总长度理应小于电线管总长度。
结算审核结果:定额没有明确这种两管或多管共用一槽的到底如何执行,合同也没有约定,经双方现场测量及协商,最终达成一致意见,两管共用一槽的按一条槽计算,三管共用一槽的按两条槽计算。
22、 施工单位记取了开槽刨沟外,又单独记取了抹灰费用。
结算审核结果:如下图所示,根据定额规定,槽内填补砂浆的费用已经包含在内,不能重复计算取,扣减此部分抹灰费用。
三、 总结
其实结算审核,不管什么专业,都遵循以下原则:企业管理费、利润、规费、安全文明施工费等费率要与中标清单一致;税率据实调整;中标清单中已有的项目执行原中标清单综合单价,中标清单没有的,按照中标清单费率及人材机价格重新组价;要注意洽商变更、签证等文件是否与竣工图重复,避免重复计算;甲供材料、设备不应记取主材费;竣工图是否与现场实际相符;图纸比例是否正确;工程量计算是否符合定额计算规则。把握好以上几点,结算做不好都难。