在建筑水电安装工程施工过程中,监理人往往需要对进场的水电材料进行验收,尤其是对管材的壁厚进行验收。今天我们就重点讨论一下水电安装工程使用的SC管(焊接钢管)的壁厚有哪些要求。 一、主要规范依据 《GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》 规定了普通焊接钢管的壁厚要求,分为“普通钢管”和“加厚钢管”两种类型。 普通钢管壁厚范围:1.6mm~4.0mm(根据管径不同);
在建筑水电安装工程施工过程中,监理人往往需要对进场的水电材料进行验收,尤其是对管材的壁厚进行验收。今天我们就重点讨论一下水电安装工程使用的SC管(焊接钢管)的壁厚有哪些要求。
一、主要规范依据
《GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》
规定了普通焊接钢管的壁厚要求,分为“普通钢管”和“加厚钢管”两种类型。
普通钢管壁厚范围:1.6mm~4.0mm(根据管径不同);
加厚钢管壁厚范围:2.0mm~5.5mm。
《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》
要求钢管的壁厚均匀,无锈蚀、凹陷或裂缝,弯曲后壁厚不应小于原壁厚的90%。
《JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范》
强调在潮湿、腐蚀性环境或防爆场所中,应选用壁厚符合要求的镀锌焊接钢管(SC管)。
二、壁厚与管径的对应关系
SC管的公称直径(DN)通常对应外径(如DN20对应外径Φ26.8mm),壁厚要求如下(参考GB/T 3091):
公称直径(DN) | 普通钢管壁厚(mm) | 加厚钢管壁厚(mm) |
---|---|---|
DN15(SC20) | 2.75 | 3.25 |
DN20(SC25) | 2.75 | 3.50 |
DN25(SC32) | 3.25 | 4.00 |
DN32(SC40) | 3.25 | 4.00 |
DN40(SC50) | 3.50 | 4.50 |
注 :实际工程中,普通场所可采用普通钢管,特殊场所(如防爆、腐蚀环境)建议选用加厚钢管或镀锌钢管。
三、特殊环境要求
潮湿或腐蚀性环境
应使用热镀锌焊接钢管,镀锌层完整,壁厚不小于2.0mm。
防爆场所
钢管壁厚需满足防爆要求,通常不小于2.5mm,且需采用螺纹连接并做密封处理。
埋地敷设
埋深超过0.7m时,壁厚宜不小于2.5mm,并做好防腐处理。
四、其他注意事项
弯曲工艺 :钢管弯曲时需使用专用弯管器,避免壁厚过度减薄(弯曲后壁厚≥原壁厚的90%)。
验收检查 :施工中需测量钢管实际壁厚,确保符合设计要求及规范。
替代管材 :若采用薄壁钢管(如KBG/JDG),需符合《电缆导管技术规范》(JG/T 3050)的独立标准。