钢结构施工三维防护方案!
coc_23372829
2025年02月13日 10:28:21
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:技术方案分享

转自公众号:技术方案分享 1 施工现场安全防护措施 1.1 安全帽 (1)安全帽的技术要求 用品名称                    安全帽 适用标准 《安全帽》GB2811-2007

转自公众号:技术方案分享

1 施工现场安全防护措施

1.1 安全帽

(1)安全帽的技术要求

用品名称

                   安全帽

适用标准

《安全帽》GB2811-2007

抽检批量

2000~20000顶为一批,抽检2顶

使用期限

2.5年

重量

≤460g

使用要求

1、凡进入施工现场的人员必须正确佩戴安全带,系好帽带;

2、安全帽前端张贴中建徽标,3×3cm;两侧张贴编号,9×2.5cm;

3、建立项目人员花名册,胸卡编号与安全帽编号一致。

(2)安全帽佩戴标准

管理人员

序号

安全帽标识

安全帽颜色

身份

备注

1

XXX

红色

上级、嘉宾

按照企业标准化图册

2

XXX

红色

安全管理人员

3

GA-001

白色

项目管理人员

4

GB-001

白色

分包管理人员

现场劳务人员

1

GC-001

蓝色

特种作业人员


2

GC-001

黄色

普通劳务人员


(备注:安全帽实行统一管理,严禁胡乱编号出现)

安全帽颜色及统一标识

1.2 安全带

本工程高空作业较多,为了防止工作人员在高空坠落,作业者在登高和高处作业时,必须系挂安全带。安全带必须符合国家标准《安全带》GB 6095-2009。安全带形式如下:

类型

佩戴式样

速差式安全带样式(管理人员使用)

佩戴样式

双钩安全带样式(工人使用)

佩戴样式

安全带的使用和维护有以下几点要求:

(1)安全带上各个部件不要任意拆掉,不要将挂绳打结使用;

(2)进入施工现场必须戴好安全带,进入2米以上(含2米)的高空作业必须挂好安全带的双保险钩,保险钩要高挂低用,在高处走动时必须保证有一个安全带保险钩挂在安全绳或其它可靠的物体上。

(3)安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹,卡簧弹跳性是否良好。

(4)高处作业如安全带无固定挂处,应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上。

(5)安全带绳保护套要保持完好,以防绳被磨损。

(6)安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器,各部件不得任意拆除。

(7)安全带在使用后,要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分,必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等。

(8)安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体,不要存放在潮湿的仓库中保管。

(9)高挂低用。将安全带挂在高处,人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。

(10)安全带要拴挂在牢固的构件或物体上,要防止摆动或碰撞,绳子不能打结使用, 钩子要挂在连接环上。

1.3 安全网

本项目主要采用水平白织兜网和密目式安全立网。安全网必须符合国家标准《安全网》GB 5725-2009。

1  安全网的安装和使用要求:

1)安全网上的每根系绳都应与支架系结,四周边绳(边缘)应与支架贴紧,系结应符合打结方便,连接牢固又容易解开,工作中受力后不会散脱的原则。有筋绳的安全网安装时还应把筋绳连接在支架上。

2)水平白织兜网网面不宜绷得过紧,当网面与作业面高度差大于5m时,其伸出长度应大于4m,当网面与作业面高度差小于5m时,其伸出长度应大于3m,平网与下方物体表面的最小距离应不小于3m。两层平网间距离不得超过10m。

3)安装后的安全网应经专人检验合格后(平网要进行高坠冲击试验),方可使用。

4)使用时,应避免发生下列现象:

a.随便拆除安全网的构件;

b.人跳进或把物品投入安全网内;

c.大量焊接或其他火星落入安全网内;

d.在安全网内或下方堆积物品;

e.安全网周围有严重腐蚀性烟雾。

6)对使用中的安全网,应进行定期或不定期的检查,并及时清理网上落物污染,当受到较大冲击后应及时更换。

7)安全网应由专人保管发放,暂时不用的应存放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。

2  安全网配件

1)钢筋挂钩。

挂钩采用Q235材质圆钢冷弯而成,焊接于钢梁的下翼缘板,设置固定受力点,便于安全网的拉设。

2)挂钩设置

夹具在钢梁吊装前在地面安装,以钢梁靠近核芯筒一侧为起点,每隔不大于750mm设置一个挂钩。


3)安全网的铺设

a.安全网在钢梁安装完毕后,与核芯筒形成封闭框架的区域即可铺设安全网。

b.安全网的系绳捆绑于钢筋挂钩上,安全网要拉平,多余面积钩挂于挂钩内。

c.安全网的铺设过程中,作业人员将安全带挂在钢梁上的安全绳上。

(4)安全网的拆除

拆除条件:安全网挂设所在楼层及下一层钢筋桁架模板铺设完毕后,可进行拆除,拆除时使用人字梯,先拆除网子,再逐个拆下夹具。

1.4 防护用品

(1)从事带电作业的作业人员(电工)必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;

(2)从事电、气焊作业的人员必须佩戴电气焊手套,穿绝缘鞋,使用护目镜、防护面罩;

(3)其它劳动防护用品各单位应按照《劳动防护用品选用规则》和国家颁发的《劳动防护用品配备标准(试行)》以及有关规定,为从业人员配备合格的劳保用品。

劳保用品一览表:

1.5 临边洞口防护措施

本工程临边洞口防护,主要包括钢梁临边防护,外挑网临边防护柱间临边防护,以及钢结构施工过程中的预留洞口,包括测量孔,筋桁架模板施工后的预留洞口等。

1 临边防护措施

临边类型

措施

钢梁临边

外框梁吊装前,先在地面安装安全立杆,并张拉好双道安全钢丝绳。

图例

柱梁临边

柱间梁安装之后,应及时拉设安全绳,安全绳穿过端头50mm处的孔,使用3个绳卡进行固定。

图例

2 洞口防护措施

本工程钢结构施工中产生的洞口有:钢梁安装后各种洞口、钢筋桁架模板施工后的预留洞口和测量控制点预留洞口等。随施工进度,属钢结构施工区域内的洞口防护,根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网等措施。具体要求如下:

钢筋桁架模板层作业面洞口尺寸为:短边尺寸小于50cm但大于2.5cm的,必须用坚实的盖板盖设。盖板应采取固定措施,能防止挪动移位;边长为50cm以上的洞口四周设防护栏杆,洞口张设安全平网,防护栏杆的高度不得低于1.2m。

1.6 安全通道

1 水平通道

(1)适用范围

水平通道主要搭设于施工作业层的平面,在钢筋桁架楼承板施工前架设,用于施工人员的水平通行和应急撤离时的安全通道,。

(2)实施原则

① 随施工作业面的形成,应及时实施水平通道,保证施工人员通行便利。

② 水平通道间应相互贯通,在不能联通的情况下,端部应作封闭处理。

③ 水平通道制作应轻便可靠,确保使用转运时快捷,节约塔吊吊运时间。

(3)设置方法

底部面板结构采用□50×50×4的方钢和L30×3角钢组成标准框架单元,水平支撑L30×3间距1m设置,框架单元上满铺60×60×4的钢网片,两侧安全栏杆使用□30×30×3的方钢通过U型扣件连接而成,高度1.2米,立杆间距约2米。在通道两侧安全立杆底部设置踢脚板,踢脚板高200mm。如下图所示:

整体效果图

现场效果图

2 垂直通道

根据钢结构施工程序,构件安装前,施工电梯由于附着支撑原因落后于钢结构作业层,所以上部钢结构安装作业人员的上下通行,将局部采用由型钢制作的临时楼梯或搭设临时楼梯来满足施工人员上下作业问题,先由安装好的钢楼梯作为临时安全垂直通道上下,搭设临时施工楼梯或用脚手架管搭设临时楼梯,以供作业人员上下通行。

示意图

制作参数

斜梯梯梁及踏板分别由[12槽钢及120×800×4mm的钢板组成。

梯梁与踏板通过M10的螺栓进行连接,踏板垂直间距250mm。

斜梯两侧应设置防护栏杆规格为Φ48×3.5mm,防护栏杆立杆高度以1.2m为宜,立杆间距以2m为宜,上、下两道横杆距梯梁分别为1.2m和0.6m,刷长度为400mm红白相间油漆。

转换平台宜采用厚度为4mm的花纹钢板,利用M10的螺栓紧固,侧面宜用3mm钢板设置高度不低于200mm的踢脚板

3.钢爬梯

(1)适用范围

为施工人员上下通行,保障其安全,在钢柱上悬挂钢爬梯,爬梯上下两端必须固定牢固, 不得晃动,高度不同的钢爬梯应错开布置,爬梯数量现场确定。为保障施工人员上下攀爬的安全,在爬梯外侧架设安全绳一道,施工人员佩带特殊安全带(双钩安全带),每个钢爬梯配备防坠器使用,以便周转使用。根据钢柱数量,拟制作6米爬梯134套。

(2)钢爬梯构件

钢爬梯梯梁间距390mm,采用40×4扁钢制作;踏棍间距300mm,采用直径12毫米的圆钢制作;顶部挂钩采用直径12毫米的圆钢制作。

钢爬梯制作示意图:

                             钢爬梯

制作参数

示意图

4 夹具式立杆

当需要在钢梁上行走时,需设置安全防护措施,拟采用钢梁上设置夹具式立杆用于拉设双安全绳。

夹具效果图

夹具及立杆

单个立杆使用效果图

夹具式立杆使用效果图

1.7 操作平台

裙房框架柱安装时,为方便钢柱的安装校正及焊接,为高空作业人员提供可靠、安全的立足点,钢柱顶部应设置钢柱操作平台。

本工程裙房主要为钢框架结构,操作平台应满足施工人员通行要求。操作平台效果图如下:


操作平台由底板、调节滑板、翻板、护栏组成,主要材料为角钢和钢板,本工程采用可调式操作平台,适用于边长600~700mm的矩形柱,其设计图如下:

1.8 钢梁操作挂架

钢梁焊接采用挂篮进行防护,挂篮设在主梁上翼板的挂件上。焊接操作人员将安全带系挂在钢梁或安全绳上,就可以放心地施焊。此挂篮装拆方便、安全可靠,用途广泛,它给高强螺栓的终拧、焊缝外观处理、超声波探伤等工序提供了安全生产保障。

1.9 钢梁焊接安全防护

本工程地处海边,风较大,在焊接时如不采取防止火花坠落措施,容易使火花飘落,引起火灾。构件焊接作业时,应将接火盆挂在构件下方,如图所示:

构件图

示意图

免费打赏