1 工程概况 高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期),共包含2个单体建筑,分别为5号通用生产车间和6号通用生产车间。项目总占地面积10810.40m 2 ,项目总建筑面积69464.53m 2 。建筑类型为一类工业建筑,结构类型为地下钢筋混凝土框架结构,地上钢结构。其中,5号通用生产车间建筑高度31.65m,地下2层、地上5层;6号通用生产车间建筑高度29.60m,地下3层,地上4层。
1 工程概况
高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期),共包含2个单体建筑,分别为5号通用生产车间和6号通用生产车间。项目总占地面积10810.40m 2 ,项目总建筑面积69464.53m 2 。建筑类型为一类工业建筑,结构类型为地下钢筋混凝土框架结构,地上钢结构。其中,5号通用生产车间建筑高度31.65m,地下2层、地上5层;6号通用生产车间建筑高度29.60m,地下3层,地上4层。
5号、6号通用生产车间地下室均设计后浇带,宽度为1000mm,均呈十字形分布。本项目基础筏板厚度为1000~1500mm,地下室外墙厚度500mm,首层楼板厚度200mm。其中,5号通用生产车间7轴和8轴之间为沉降后浇带,其余均为温度后浇带。设计要求沉降后浇带需在结构封顶且沉降趋于稳定后方可浇筑,温度后浇带应在两次混凝土龄期≥45d后进行浇筑,后浇带混凝土采用高一级的微膨胀混凝土浇筑。
2 方案比选
根据目前常见的后浇带预封闭作法,结合本项目的实际情况,共提出两种可实施的预封闭措施,分别为钢板和预制混凝土板。
2.1 技术可行性分析
两种技术比对见表1。
表1 两种技术比对
在安全性、操作性、质量保证和限制条件方面,钢板和预制混凝土板各有利弊。其中,预制混凝土板在地下室侧墙后浇带封闭时,固定方式较为复杂,且由于其单位体积的质量较大,预制混凝土板规格过大时,安装较为不便,需额外配置吊装设备。钢板因其本身刚度较低,在土压力较大时需增设加强筋提,高刚度,避免发生变形。
2.2 经济性分析
通过造价方面分析,钢板和预制板的造价总体相当,差距不大。费用比对见表2。
表2 费用比对
在成本支出相当的前提下,钢板的加工、安装周期更短,在一定程度上可节省费用和工期。综合技术、经济两方面的分析,决定采用钢板预封闭措施。
3 设计加工
采用3mm厚花纹钢板(Q235)定制加工,后浇带宽度均为1m,则钢板规格采用1350mm×2000mm× 3mm。钢板长边两侧开孔,孔径8mm,使用膨胀螺栓固定,间隔500mm。钢板加工45°折边,在提高钢板刚度的同时,方便防水层铺贴。钢板内侧焊接12加强筋,间距500mm。加强筋与钢板之间采用点焊的方式,注意焊接时不应出现穿孔、虚焊、夹渣、气孔等不良现象。钢板加工完成后,清除表面浮锈和污染物,无需做防腐处理。钢板俯视图如图1所示,预封闭钢板安装断面如图2所示。
图1 钢板俯视图示意
图2 预封闭钢板安装断面示意
以地下室外墙后浇带为例,预封闭钢板安装时应与外墙面贴合紧密,使用M6×55膨胀螺栓固定牢固,再使用角磨机切除多余的丝杆,保证没有尖锐突出物,防止刺穿防水层而导致漏水,必要时使用聚合物砂浆抹八字处理。钢板之间拼缝采用搭接时,搭接宽度不小于50mm,且应上下顺水搭接。采用焊接时应全拼缝满焊(图3)。
图3 钢板主视图
4 工艺流程
该工程施工工艺流程如图4所示。
图4 工艺流程
5 施工要点
5.1 后浇带内部清理
(1)将后浇带内部的浮浆、松散混凝土、石子等全部剔凿干净,杂物、异物等一并清理完成,并使用鼓风机吹扫后浇带内部的灰尘,直至清理干净。
(2)后浇带内部清理完成后,及时封闭模板清扫口,防止造成二次污染。
(3)顶板后浇带模板支架必须单独支设,后浇带未浇筑前不得擅自拆改模架体系。后浇带模架应按专项施工方案严格执行。
(4)后浇带浇筑前,使用清水湿润两侧混凝土接茬,进一步冲洗灰尘,以保证结合面浇筑质量。
5.2 安装钢板
(1)在肥槽一侧,由下至上依次安装钢板。校正好位置后,使用电钻进行打孔,安装膨胀螺栓并固定牢固。
(2)螺栓拧紧后,使用角磨机切除多余的丝杆,要求无尖锐突出和毛刺。
(3)地下室外墙钢板搭接时,采用上压下顺水搭接形式。地下室顶板钢板采用焊接。
(4)地下室顶板钢板预留的浇筑口为高200mm、100mm钢管,防水施工时应在此部位做好防水附加层,以保证防水效果。防水保护层按设计图纸要求施工完毕,并在浇筑口根部收口整齐。
(5)顶板后浇带混凝土浇筑完毕后,预留管口处进行封口处理,并做好防水及防水保护层。顶板覆土回填时应注意保护浇筑口,防止施工机械对其造成破坏。
5.3?支模、浇筑混凝土
(1)地下室外墙后浇带需要在内侧支模,采用15mm厚覆膜胶合板,次龙骨采用50mm×100mm方木@150mm,主龙骨采用48mm×3.5mm钢管@500mm。
(2)主龙骨采用螺栓拉结间距不大于@500× 500mm,内侧设置2~3道抛撑,角度45°~60°,要求在结构地面上预留地锚,使抛撑两端顶牢。
(3)浇筑混凝土时先浇筑外墙后浇带,再浇筑顶板后浇带。采用插入式振捣棒振捣密实。一次灌注高度一般不超过50cm,振捣密实后再浇筑下一层,如此往复直至浇筑完成。振捣时应避免触碰模板,防止漏浆。后浇带浇筑完成后,覆膜养护时间不得少于14d。
5.4 拆除模板
(1)楼板后浇带龄期达到14d以后、同条件试件强度达到设计强度75%以上时,填写拆模申请表,经审批后方可拆除。
(2)后浇带模架拆除应遵循“先支的后拆、后支的先拆”的基本原则,由一端至另一端逐步拆除模 架。拆除时应轻拿轻放,不得随意抛掷钢管。
(3)拆除模板应注意保护混凝土质量,不得强行翘起,防止磕碰混凝土结构。
(4)模板拆除后分类码放整齐,逐步运输至室外材料场地进行存放。
6 质量要求
(1)定制加工的钢板及五金件进场时,应查验质量证明文件,并检查尺寸、形状、数量等符合要求,验收合格后方可使用。
(2)钢板安装时应保证与结构贴合紧密,防止出现翘边、缝隙过大、弯曲等不良现象。
(3)膨胀螺栓安装应牢固可靠,按照预留孔位置进行钻孔固定。必须切除多余的丝杆,防止刺穿防水层。
(4)顶板后浇带封闭钢板之间应采用对接满焊的形式,以保证封闭效果符合要求。
(5)顶板后浇带模架不得擅自拆改,必须独立支设。模板上预留清扫口,清理干净后及时进行封闭。浇筑时应检查模架的稳定性,发现隐患应及时处理。
(6)地下室外墙后浇带应按照设计要求预埋止水钢板。浇筑前应将后浇带内部浮浆、松散石子、杂物等清理干净,检查合格后进行封闭。
7 结束语
地下室后浇带钢板预封闭措施具有施工方便、作业效率高、防护效果好、费用低的优点。通过钢板提前将后浇带进行封闭,为后续防水、回填土施工创造了有利条件,极大地节约了工期,整体经济效益高,具有一定的推广意义。
摘自《建筑技术》2023年8月,刘 洋
来源:建筑技术杂志社