来源:结构张 公众号、钢结构Cost-steelstructure 公众号 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 1、 确定 金属屋面 防水等级 及 设防要求 2、根据建筑工程类型 确定 该类型的 工程 防水类别 

来源:结构张 公众号、钢结构Cost-steelstructure 公众号

《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
1、 确定 金属屋面 防水等级 设防要求

2、根据建筑工程类型 确定 该类型的 工程 防水类别 

3、确定工程防水使用环境类别

4、由2、3步骤确定的 工程类别 工程防水使用环境类别 确定防水等级

5、规范要求的卷材防水层最小厚度

6、防水通规最新要求
 


 金属屋面系统构造  
1.1屋面防水等级划分
一级防水、二级防水、三级防水。
1.2屋面防水等级如何判断
1.2.1工程防水类别的划分:全文强条的GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范( 此次只介绍屋面工程相关内容 ),第2.0.3条,工程按其防水功能的重要程度将工程防水类别分为甲类、乙类和丙类。甲类为民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑屋面,丙类为对渗漏不敏感的工业建筑屋面,乙类为除甲类和丙类以外的建筑屋面,那么有哪位业主或建设单位会认为自己项目的屋面工程属于对渗漏不敏感的呢,多维王保强老师举过一个例子,那就是煤棚,所以对渗漏是否敏感可能还是需要从使用功能上来判断,业主也没必要一味的追求甲类,因为提高防水类别的同时,也会提高工程造价。

1.2.2 工程防水使用环境类别划分:I类、II类、III类。需要根据年降水量的多少来划分,I类:年降水量P≥1300mm,II类:400mm≤年降水量<1300mm,III类:年降水量小于400mm。( 可以去各地的气象局网站查询相关信息

1.2.3屋面防水等级的计算:依据工程防水类别,工程防水使用环境类别,就可以来确定屋面防水等级了。GB55030-2022 第2.0.6条,依据文字描述,按下方表格理解更为直观。

1.3 屋面防水等级对屋面构造做法的影响
1.3.1金属屋面工程防水做法,表4.4.1-3,防水等级决定了屋面构造有几道,材料厚度多少。一、二级防水都是不少于2道,金属屋面板1道,防水卷材1道,唯一的区别是一级防水的防水卷材厚度不小于1.5mm,但二级防水的防水卷材厚度并没有明确规定,这里其实会对实际施工质量导致一些影响,如果不强调金属屋面板和防水材料的类别和厚度,以及材料的其他重要的性能参数,那么构造再完美也无法达到预期的防水效果和使用寿命,还是说已经默认为构造做法和材料不管如何设计,都要满足 GB55030-2022 第2.0.2-2条,屋面工程防水设计工作年限不应低于20年。这里重提一下JTT 722-2023 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件,这本规范内不仅提供了涂装方案,还对各个涂装方案涉及的防腐涂料做出了具体的性能参数要求。同样的逻辑,虽然GB55030-2022是通规,但是否也应该有一些类似的内容明确一下,才显得更合理一些。
表4.4.1-3中的防水卷材厚度指的是防水卷材设置在金属屋面板以下时候的厚度要求, GB55030-2022 第4.4.1-4条 这里给出的厚度是针对防水卷材外露的情况给出的厚度要求,卷材外露有两种情况,第一种是设置在金属屋面板外侧,还有一种是柔性卷材防水屋面,卷材设置在保温层以上,上面不在设置金属屋面板。
防水卷材外露做法
设置在金属屋面板内侧做法

设置在金属屋面板外侧做法

1.4 金属屋面系统构造
1.4.1一级防水金属屋面系统 必须设置的有外层金属板、防水层(防水卷材)、支撑结构构件、防坠落设施。
1.4.2二级防水金属屋面系统 按照通规必须设置的有外层金属板、防水层(防水卷材)、支撑结构构件、防坠落设施。与一级防水相同,JGJT 473-2019 建筑金属围护系统工程技术标准,这本规范比通规早一些,所以有些内容还未更正。
1.4.3三级防水金属屋面系统 与通规一致,必须设置的只有外层金属板、支撑结构构件、防坠落设施。
1.4.4 防水卷材的类别:PVC—聚氯乙烯防水卷材,TPO—热塑性聚烯烃防水卷材,EPDM—三元乙丙橡胶防水卷材。
1.4.5需要注意的事项:外层金属板采用全焊接工艺连接时,防水卷材变为可选项,全焊接工艺连接的外层金属板,项目非常少见。按照通规不管是一级防水还是二级防水,防水层都是采用防水卷材,实际上已经没有防水垫层了。
1.4.6隔汽层 材料可采用聚乙烯膜、聚丙烯膜、复合聚丙烯膜、防水卷材等,隔汽材料水蒸气透过量不应大于25g/(m2·24h)。
1.4.7透汽层 材料可采用透汽膜、或反射性透气膜、材料产品规格不应小于50g/m2。
1.4.8保温层(绝热层)材料主要分为两类:玻璃棉制品和岩棉制品。玻璃棉表观密度不应小于12kg/m3,岩棉表观密度不应小于100kg/m3。
1.4.9防坠落设施

1.4.10防冰雪设施
1.4.11支撑结构构件 包括墙梁、檩条、衬檩、持力板等。除承受自重外,还承受建筑金属围护系统传递的荷载,并将荷载传递至主体结构。
      上述内容主要是为了更好的完成项目的成本统计,主要由三部分组成,第一是构造做法,第二是材料的具体要求,第三就是施工因素。这三方面弄清楚了,成本也就统计出来了,首先,要确定图纸的构造做法有时候设计说明的描述和工程做法表以及节点图的表达都不一致,这时候需要再投标达一中提出,在图纸会审时候提出。其次,材料的品质等级不同,会造成巨大的成本差异。最后,施工这部分理想状态是施工劳务方依据图纸制定施工方案,计算得出,但实际上多是靠经验,或者拍脑门报价。
       关于屋面各构造层的材料 、具体做法等未详尽之处,在后续文章中补充。