前言:我们在设计时,经常会遇到某地方的风荷载或雪荷载在现行规范找不到具体取值,遇到这些问题我们应该。。。。有些事规范没有要求我们可以自己做主,但荷载问题我们最好别自己做主哈。 以下文章来源于CABR建筑抗风研究所 ,作者陈凯 何连华 宿迁的基本雪压怎么考虑? 原创 陈凯 何连华 CABR建筑抗风研究所 2024-02-22 17:27
前言:我们在设计时,经常会遇到某地方的风荷载或雪荷载在现行规范找不到具体取值,遇到这些问题我们应该。。。。有些事规范没有要求我们可以自己做主,但荷载问题我们最好别自己做主哈。
以下文章来源于CABR建筑抗风研究所 ,作者陈凯 何连华
宿迁的基本雪压怎么考虑?
原创 陈凯 何连华 CABR建筑抗风研究所 2024-02-22 17:27 2人听过
这两天,宿迁市第一人民医院门诊大厅的采光顶棚发生脱落,事件原因尚在调查。不过因为20号夜里宿迁下了大雪,人们纷纷猜测是不是大雪惹的祸。

到底是谁惹的祸还得等后续的调查结论,但是国家标准《建筑结构荷载规范》表E.5“全国各城市的雪压、风压和基本气温”里,找不到宿迁的数据,这就引起大家的议论了,既然表里没有宿迁,那宿迁的雪荷载是不是就不用考虑了?答案当然是否定的。
荷载规范第7.1.3条规定了基本雪压的取值方法,对于表E.5中没有给出数据的城市,要根据当地气象资料或者比照附近地区的基本雪压加以确定,也可以从基本雪压分布图中获取。

我们自然而然的想要问,为什么没有在表E.5中直接给出数据呢?这里需要做个小科普,气象站也是有不同等级划分的,荷载规范中给出数据的是根据全国600多个基本气象站的气象资料统计得出的结果。与“基本气象站”相对应的是“常规气象观测站”,这些气象站是作为基本站的补充而存在的,全国共有上万个常规站。
基本站对气象探测环境和业务运行都有较高要求,观测数据的质量也比较稳定,因此荷载规范只给出了基本站的统计结果。一些重要城市(比如宿迁、苏州)由于没有基本站,规范的表E.5中就没有相应的数据。好消息是,中国气象局自2023年起将1500多个常规站分期分批的升级为基本站,将国家级气象站的间距由原来的106公里缩短至64公里。期待荷载规范将来全面修订时,可以大幅扩充雪压风压表中的站点数据。
规范表E.5中没有给出基本雪压的地区可以按照荷载规范第7.1.3条的规定来取值。以宿迁为例,我们可以考察一下宿迁周边基本站的结果。附近的基本站中,徐州和赣榆的基本雪压是0.35kN/m2,其他3个站的0.40kN/m2。所以宿迁的基本雪压可以偏安全的取0.40kN/m2。

同样,我们也可以从规范的基本雪压分布图看看怎么取值。从荷载规范的附图E.6.1中可以看到,宿迁位于0.3等值线和0.4等值线之间,因此同样可以偏安全的取为0.40kN/m2。

另外,中国工程建设标准化协会2021年批准发布了《屋面结构雪荷载设计标准》T/CECS796-2020。这本团体标准根据各地区的气象站资料,补充了若干重要城市的基本雪压值,其中宿迁的基本雪压值为0.35kN/m2。也可将此作为取值依据。