来源:空调制冷网
暖通空调水系统调试方案 工程空调冷冻水系统主要设备包括两台冷水机组、一台 风冷热泵机组 、六台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。 冷却水系统主要设备包括两台冷却塔和三台冷却水循环泵。
暖通空调水系统调试方案

调试前设备
-
详细的调试方案已经得到监理单位批准。 -
空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 -
系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。 -
管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。 -
给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。 -
各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。 -
BA系统 各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。
调试顺序
-
系统检查、系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。
-
冷却水、冷冻水系统联动试运转。
-
水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持畅通、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。 -
水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 -
泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后运行。 -
泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。 -
泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度。 -
填写《水泵单机试运转记录》。
冷却塔调试及冷却系统水量平衡
-
点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。 -
启动冷却塔风机,连续运转两小时,检查记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。 -
打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,及时停止水泵。 -
冷却塔水位到达设定位置(浮球阀自动关闭),同时开启两台水泵。查看冷却塔液位变化。直至液位稳定。 -
检查冷却塔布水器是否均匀布水。是否向填料外飘水。调整水泵出口阀门达到最佳循环水流量。 -
填写《设备单机试运转记录》
冷冻水循环泵调试
-
系统注水: 打开冷冻水系统所有阀门(排放阀除外),设定定压补水排气装置的压力范围,启动补水泵及定压补水排气装置向系统补水。延管道路径检查管道是否正常,检查各排气阀是否正常工作。查看屋面AHU进出口的压力表。待各AHU进出口压力表达到工作压力时关闭补水泵,定压补水排气装置继续工作。 -
检查冷冻水循环泵进出口压力,启动循环泵,直至系统各压力表正常稳定。 -
检查各排气阀,是否正常工作。 -
填写《设备单机试运转记录》。
冷水机组、风冷热泵机组开机准备

-
设备安装完毕,管路连接正确,压力表、温度计等安装正确。 -
冷媒加注完毕。 -
电气系统安装正确。
冷冻水系统、冷却水系统联动试运转
-
冷冻水系统、冷却水系统单机调试已经完成。 -
各AHU机组风管系统完成具备试车条件,各温度传感器调试完毕,BA系统可正常工作。 -
启动冷却水循环泵,启动冷却塔。检查冷却水系统各设备的电流、电压、温度、液体、进出口压力。 -
启动冷冻水循环泵,检查冷冻水系统各设备的电流、电压、温度、液体、进出口压力。
-
启动冷水机组、风冷热泵机组,检查各机组的电流、电压、温度、液体、进出口压力。 -
根据冷水机组及风冷热泵机组负载要求,启动部分AHU机组,让冷水机组带负荷运行。 -
检查冷却循环水进出水温度,调整冷却循环水泵出口阀门,以达到冷水机组要求的冷却水温度。 -
开启所有AHU机组,使冷水机组和风冷热泵机组满负荷运转。 -
检查各系统,各设备的电流、电压、温度、液体、进出口压力、温度等,直至达到设计要求。 -
系统连续运转二十四小时。
调试人员组织安排
-
项目经理调试总指挥。 -
技术负责人、施工经理任副总指挥。 -
电气工程师二人,暖通工程师三人,给排水工程师一人。 -
电工十人,配管工十五人,电焊工二人,辅助工十五人。 -
安全员二人。 -
冷水机组、风冷热泵机组、水泵、冷却塔、AHU机组厂商技术人员。
安全注意事项
-
详细的施工方案已经得到相关批准。 -
所有参与施工人员已进行安全交底。 -
现场设置足够的照明、符合要求的扶梯等辅助工具设施。 -
用警示带隔离施工区域,无关人员禁止入内。
其它事项
-
冷水机组、风冷热泵机组、AHU机组均有厂商人员主导调试。 -
整个调试过程邀请业主方操作人员参与,并向业主方操作人员讲解操作流程等培训事项,填写培训记录。