中央空调水系统安装存在的问题和解决方法
世事浮沉
2025年02月17日 14:42:35
来自于中央空调
只看楼主

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

在各类建筑中,风机盘管加新风系统及冷热换用的双管水系统极为普及。此系统具备简单方便的特点,冬季可供应 50 - 60℃的热水用于供暖,夏季则供应 7℃的冷冻水以实现供冷。然而,若在施工安装过程中未能按照设计施工图或国家规范标准进行操作,或是施工不当,便会引发诸多质量问题。如此一来,在冬夏两季系统运行时,不但无法达到预期的使用效果,甚至还会对营业部门的经济效益造成严重影响。凭借多年的专业知识和安装经验积累,下面将对空调工程水系统在施工安装过程中存在的问题及解决方法进行详细阐述。

在施工过程中,由于施工人员未预先对管内进行认真清理,导致管内存有砂土;对预留和未装完的空管头未作临时管堵;焊接时管内遗留的焊渣未清除等。这些不当操作使得管内存在诸多污物。

这些污物主要沉积在系统支干管的末端和风机盘管进水管上过滤器的滤网处。在拆修时,放出的水为黑色带砂、铁锈、焊渣和麻丝的污水。一旦管内被堵塞,作为热媒的水便会停止流动,失去其热媒的作用,从而严重影响设备的使用效果。例如,在商业建筑中,堵塞的管道会导致空调无法正常工作,影响室内温度调节,进而影响顾客的舒适度和商家的经济效益。

若要对堵塞的机组和管道进行检修,较为困难,既费工费时又会损坏吊顶,污染装饰,迫使用户停业甚至效益受损。

2、解决方法

施工人员在安装前必须对管内进行清理,确保管内无砂土等杂物。同时,对空管头随时加设临时管堵或管帽,谨防污物掉入管内。

管道安装完毕后,必须用清水冲洗管内,以进一步清除可能残留的污物。此外,在系统的总管上必须设置过滤器及排污阀,以便进行定期排污和清洗。例如,在大型办公楼的空调系统中,设置过滤器和排污阀可以有效防止管内污物堵塞,保证系统的正常运行。

二、管内存气

1、问题分析

在施工过程中,配管时为绕过障碍物形成上下方向几形弯,使顶部存气;水平供回水干管反坡或配管不直,使空气不能顺坡、顺流排至立管顶部的排气装置中。

卧式吊装风机盘管机组高于水平供回水干管,连接的支管中存气;系统中漏装排气阀或虽有排气装置,但所设位置欠妥等。

在空调工程水系统中,冷热量的传送完全是依靠输送冷热水来实现的。管内如果存气,则会减少过流面积,重则形成气塞,阻碍正常循环。支管产生气塞,则一组盘管失效。水平干管产生气塞,则会导致多组盘管失效。

2、解决方法

为防止管内存气,凡系统的顶部、干管的顶部、尤其是同程式立管的顶端,上下方向口形弯的最高点以及系统的末端,即凡是会存气而不易排出的地方,均需设排气装置如自动排气阀、集气罐、排气管和手动放气阀等。排气装置的安置位置应正确,即设在可能存气段的最高点。同时,设计和施工中要正确排坡,目的在于尽量使风机盘管中的空气能顺着支管坡度向上排至水平干管中,再顺向排至立管,直至其顶端的排气装置中排出系统。为此,水平干管安装位置应高于风机盘管。若水平干管受到建筑结构大梁的限制,应在设计图中用注明预埋钢套管的方法来实现,施工中必须按规定的标高、位置事先做好此项预埋或预留工作。采取以上措施后,便于向系统内充水排气,从而确保冷热媒 —— 水的畅通循环。

三、冷桥产生

1、问题分析

把冷媒水管道按照普通水管一样敷设,致使管壁直接与金属支架和建筑物等相接触,从而产生冷桥。冷桥意味着冷量和能量的损失,是一项需要杜绝的节能问题。

更严重的是,产生冷桥的地方必然会有凝露,从而锈蚀管道与支架,污染内装修,霉烂木结构,影响室内环境美观。

2、解决方法

为了防止冷桥的产生,对冷冻管道的支吊架必须按有关国标图采用木垫式管支架。木垫应选用硬质木材,施工前应严格进行全面防腐处理。

木垫的厚度应与管道的保温厚度相对应,不得小于保温厚度。木垫式管支架有用于沿墙敷管(包括横向与竖向)的木垫式管墙架,有吊在楼板下的木垫式管吊架,还有单管、双管和多管之分,施工中应正确使用。

四、管壁结露

1、问题分析

在冷水管和凝结水管的外表面未做保温层或保温不当的情况下,由于其与空气直接接触,且表面温度低于周围空气的露点温度,必然会产生结露现象。此外,将水管与支吊架保温在一起,使水管与支吊架直接接触形成冷桥,导致支吊架温度较低,支吊架附近水蒸气达到饱和状态而结露滴水。

结露现象的产生会造成能量的消耗,装饰表面的损坏。例如,在酒店的空调系统中,管壁结露可能会导致天花板受潮、发霉,影响酒店的形象和客人的体验。

2、解决方法

为防止结露,首先应选用性能好(吸湿性小,导热系数低)、结构合理、可靠的保温材料。

保温时应做到粘结密实,使冷水表面与周围湿空气隔绝。此外,对于阀门滴水问题,可采用一些绝热材料包扎手柄,避免手柄直接暴露在空气中,尽量减少手柄处的结露现象。

五、设备溢水

1、风机盘管溢水

(1)问题分析

风机盘管在运行过程中会产生凝结水,正常情况下凝结水汇入凝水盘经凝结水管排出。如果风机盘管的凝水盘安装倾斜或凝水盘口堵塞,都会影响风机盘管运行时凝结水的正常排放而产生外溢现象。

(2)解决方法

正确安装风机盘管,注意凝结水管的坡度方向,及时清洁盘口,保持凝水排放畅通,就能避免溢水。

2、吊顶空调机溢水情况

(1)问题分析

当吊顶空调机正常工作时,凝结水虽然能经凝结水管正常排出,但是由于设备内部处于负压状态,许多凝结水受负压作用积留在设备内部。设备一旦停机,设备内部压力与外界压力平衡,设备内积留凝结水大量排出,使得凝结水管排水能力不足而导致凝结水溢出凝水盘。这种情况一般发生在气温较高、空气湿度较大的天气情况下。

(2)解决方法

可以加大凝结水管的管径以增强排水能力或加大凝水盘深度或存水弯的深度以增强蓄水能力。

六、管内结垢问题

1、问题分析

系统中采用了未经软化处理的自来水(硬水)作循环介质,经过几个冬夏运行,即会形成严重程度不等的水垢。另外,开式水循环系统中溶解氧对管壁会产生腐蚀作用。

管内产生水垢和铁锈(包括热媒水系统和冷却水循环系统),使管内水流断面积减小,水流阻力增大,循环流量也随之减小,从而影响空调的使用效果。其次,附着在管道内壁上的水垢脱落后,还会造成系统管路的堵塞。另外,在风机盘管机组和变风量空调器的表冷器内产生的水垢,会显著增大热阻,严重影响冷、热交换,大大减弱空调设备的作用效果,甚至还会影响设备的使用寿命。

2、解决方法

为了防止水垢的产生,从设计到施工和运行使用,各方面都应重视所用热媒水的水质,做好防垢措施。如果条件允许的话,可采用软水作热媒水且热媒水的温度宜控制在 60℃以下。

在无软水水源的条件下,应对系统定期进行水质处理。其最简单的方法是:在水质处理前,进行必要的清洗,将系统内的粘泥、污垢、铁锈等清除干净,为水处理作准备。然后,在冷却塔和膨胀水箱内加药(密式膨胀水箱须配加药装置),固体药剂必须溶解后加入。这样,通过系统的不断循环,将管内的粘泥、污垢、铁锈排出系统,从而达到改善水质的目的。

总结: 空调工程水系统在施工安装过程中,可能会出现管内污物堵塞、管内存气、冷桥产生、管壁结露、设备溢水和管内结垢等问题。这些问题不仅会影响空调系统的正常运行,降低使用效果,还可能对建筑装饰和设备寿命造成损害,甚至影响营业部门的经济效益。因此,在施工过程中,施工人员必须严格按照设计施工图和国家规范标准进行操作,做好各项预防措施,如管内清理、设置排气装置、采用木垫式管支架、选用合适保温材料、正确安装设备等。同时,在系统运行过程中,要重视水质管理,定期进行水质处理,防止水垢的产生。