本文转载自 公众号:结构师之家 钢结构设计过程中经常碰见构件防火计算,由于很多设计师对于防火计算原理比较陌生,故仅能采用软件计算软件中能轻松建模和指定的构件,而对于系杆这类需要人为设计、或采用小工具设计的杆件设计时,却不知如何去进行防火设计。下面从防火设计原理出发,讲解系杆这类杆件该如何进行防火设计。 设计方法 《建筑钢结构防火技术规范》3.2.6条给出了三种防火计算方法,分别为:
钢结构设计过程中经常碰见构件防火计算,由于很多设计师对于防火计算原理比较陌生,故仅能采用软件计算软件中能轻松建模和指定的构件,而对于系杆这类需要人为设计、或采用小工具设计的杆件设计时,却不知如何去进行防火设计。下面从防火设计原理出发,讲解系杆这类杆件该如何进行防火设计。
设计方法
《建筑钢结构防火技术规范》3.2.6条给出了三种防火计算方法,分别为: 耐火极限法,承载力法,临界温度法。 实际工作中用的比较多的方法是承载力法和临界温度法( 盈建科采用的是承载力法,PKPM采用的是临界温度法 )。
承载力法
承载力法计算的判别式为:Rd≥Sm。因此,根据以上分解可以得知,承载力法计算采用的参数为两大类:
1.构件参数:如材质、截面参数、长细比;
2.外界作用:如温度、轴力。
临界温度法
临界温度法计算的判别式为:Td≥Tm。因此,根据以上分解可以得知,承载力法计算采用的参数为两大类:
1.构件参数:如材质、截面参数、长细比、涂料厚度;
2.外界作用:如温度、轴力。
[总结]
通过以上两种计算方法原理可以看出,抗火计算无非需要两类参数:
1.构件本身参数:如材质、截面参数、长细比等;
2.外界作用:如温度、轴力等。
对于门式刚架而言,系杆在二维结构模型中无法建模及被定义,会导致软件无法直接进行抗火计算。如果你看懂了以上抗火计算原理,聪明的你肯定会想到以下计算方法:
定义一根相同截面的轴压构件,给予相同的荷载(本质上是搞定荷载条件和构件参数),即可以进行防火计算。PKPM钢结构防火计算小工具计算页面如下所示: