转自公众号:暖通空调设计 一、 机房设置     冷冻机房通常设置于地下室,最好位于负荷中心位置,设置位置尽量缩短冷却水管的水平管路长度。机房大小根据项目建筑面积来定,可参照下表确定冷冻机房面积:   建筑面积(㎡)      

转自公众号:暖通空调设计

一、 机房设置

    冷冻机房通常设置于地下室,最好位于负荷中心位置,设置位置尽量缩短冷却水管的水平管路长度。机房大小根据项目建筑面积来定,可参照下表确定冷冻机房面积:  

建筑面积(㎡)      

冷冻机房面积占比( %      

冷冻机房面积(㎡)      

30000      

1.0      

300      

50000      

0.8      

400      

100000      

0.6      

600      

150000      

0.55      

900      

200000      

0.5      

1000      

350000      

0.35      

1300      

450000      

0.3      

1400      

600000      

0.25      

1500      

    表中未列的建筑面积可用插值法估算冷冻机房大小。  

    机房净高需要根据建筑规模和选型的冷水机组的尺寸确定,通常情况下机房净高在 4.5~5.0m ,层高在 5.3~5.8m 之间。体量特别大的项目,需更加注意机房净高。  

二、 机房布局

    冷冻机房通常包含冷冻机组、循环水泵等主要设备布置空间,控制室及疏散楼梯等。布局如下图所示:  

      其中吊装孔尺寸:单压缩机按   5500mm × 4000mm ;双压缩机按 7000mm × 4000mm ;排水沟尺寸按 300mm × 300mm h ),钢篦子宽 380mm  

三、 通风空调设计

    1. 冷冻机房设备间冬季室内温度不低于 10 ℃,夏季不高于 35 ℃,冬季值班温度不低于 5 ℃。  

    2. 冷冻机房设备间平时通风换气次数按 6 /h ,因制冷剂泄漏导致的事故通风换气次数按 12 /h 。制冷剂密度大于空气,事故通风需下排风。  

    3. 控制室需设置通风系统,可只送新风,房间相对设备间正压,通过防火风口将室内风排至设备间。室内温度可通过设置多联机空调或分体空调进行调节。  

    4. 控制室如果设有高压冷水机组的变频器,此设备发热量特别大,空调设置需考虑变频器的发热量。

    冷冻机房设备间及控制室通风设备布置如图示:  


     