一、 机房设置
冷冻机房通常设置于地下室,最好位于负荷中心位置,设置位置尽量缩短冷却水管的水平管路长度。机房大小根据项目建筑面积来定,可参照下表确定冷冻机房面积:
建筑面积(㎡)
|
冷冻机房面积占比( % )
|
冷冻机房面积(㎡)
|
30000
|
1.0
|
300
|
50000
|
0.8
|
400
|
100000
|
0.6
|
600
|
150000
|
0.55
|
900
|
200000
|
0.5
|
1000
|
350000
|
0.35
|
1300
|
450000
|
0.3
|
1400
|
600000
|
0.25
|
1500
|
表中未列的建筑面积可用插值法估算冷冻机房大小。
机房净高需要根据建筑规模和选型的冷水机组的尺寸确定,通常情况下机房净高在 4.5~5.0m ,层高在 5.3~5.8m 之间。体量特别大的项目,需更加注意机房净高。
二、 机房布局
冷冻机房通常包含冷冻机组、循环水泵等主要设备布置空间,控制室及疏散楼梯等。布局如下图所示:

三、 通风空调设计
1. 冷冻机房设备间冬季室内温度不低于 10 ℃,夏季不高于 35 ℃,冬季值班温度不低于 5 ℃。
2. 冷冻机房设备间平时通风换气次数按 6 次 /h ,因制冷剂泄漏导致的事故通风换气次数按 12 次 /h 。制冷剂密度大于空气,事故通风需下排风。
3. 控制室需设置通风系统,可只送新风,房间相对设备间正压,通过防火风口将室内风排至设备间。室内温度可通过设置多联机空调或分体空调进行调节。
4. 控制室如果设有高压冷水机组的变频器,此设备发热量特别大,空调设置需考虑变频器的发热量。
冷冻机房设备间及控制室通风设备布置如图示: