近期,我们经常收到设计师关于冷媒管穿墙或穿梁套管尺寸的咨询。为了帮助大家更好地理解和应用相关标准,同时方便后期查阅,我们特整理了以下内容: 1. 冷媒管套管直径计算 计算公式 : 套管直径φ=液管管径+液管保温厚度×2+气管管径+气管保温厚度×2+预留量(10-15mm) 保温材料厚度可参考下表: 数据来源 : 上表数据来源于GB/T27941—2011《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》。
近期,我们经常收到设计师关于冷媒管穿墙或穿梁套管尺寸的咨询。为了帮助大家更好地理解和应用相关标准,同时方便后期查阅,我们特整理了以下内容:
1. 冷媒管套管直径计算
计算公式 :
套管直径φ=液管管径+液管保温厚度×2+气管管径+气管保温厚度×2+预留量(10-15mm)
保温材料厚度可参考下表:
数据来源 :
上表数据来源于GB/T27941—2011《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》。
计算示例 :
以液管管径φ12.7和气管管径φ28.6为例,保温厚度分别为15mm和20mm,预留量取15mm。
套管直径φ=12.7+15×2+28.6+20×2+15=126.3mm。
套管选型 :
查询焊接钢管、镀锌钢管规格表,选择DN125,其内径约为131mm,满足设计要求。
注意事项 :
焊接钢管和镀锌钢管的内外径尺寸相同,但与无缝钢管相比,其内径略大。因此,若穿墙或穿梁套管采用无缝钢管,需按无缝钢管规格表进行校核。
图集07K506中的相关做法如下:
2. 不同管径冷媒管套管尺寸汇总表
图集07K506中提供的穿墙套管尺寸偏大,往往不能满足项目实际需求。为此,我们整理了以下各管径冷媒配管套管尺寸,供参考。实际设计中不建议小于表中的最小值。
注意事项 :
以上套管尺寸是根据《焊接钢管、镀锌钢管规格质量表》选取的。当选用无缝钢管时,应重新校核或选用建议的套管尺寸。
总结
冷媒管穿墙或穿梁套管的尺寸选择对空调系统的安装和运行至关重要。通过合理计算套管直径,并参考相关标准和图集,可以确保套管尺寸满足设计要求,同时避免因尺寸不足导致的安装问题。希望以上内容能为大家在设计和施工过程中提供参考。