1 项目概况 石家庄正定新区综合管廊项目顺平大街道路 工程,北起崇因路,南至河阳路,全长468.785m。道路规划为城市主干路,道路红线宽48m,双向六车道,道路与周汉河相交处K2+580设置一座桥。 本工程污水管道直埋段(除迎旭路~隆兴路段)为东西两侧布置,入廊段污水入廊。 其中(迎旭路~隆兴路)段污水管线为
1 项目概况
石家庄正定新区综合管廊项目顺平大街道路 工程,北起崇因路,南至河阳路,全长468.785m。道路规划为城市主干路,道路红线宽48m,双向六车道,道路与周汉河相交处K2+580设置一座桥。
本工程污水管道直埋段(除迎旭路~隆兴路段)为东西两侧布置,入廊段污水入廊。 其中(迎旭路~隆兴路)段污水管线为 D 1400钢筋混凝土管,管道埋深达11m,局部管线穿越周汉河,河床与管顶距离仅有1.9m。周汉河往年最高水位距河床底为2.55m,常水位为2.1m,河道两侧为绿化乔木林。
本工程地质情况为滹沱河冲积平原地质,情况 复杂且砂层较多。污水管道处于第7层中砂层:层厚在10.8~13.8m左右,灰白色,稍湿,中密,砂质较纯,分选性一般,矿物成分以石英长石为主,压缩性低。
采用顶管法对污水管道进行施工,管道采用钢筋 混凝土管( D 1400),混凝土强度等级不得低于C50,抗渗等级不应低于S8。工作井标准内径尺寸为8m×6m(长×宽),接收井内径尺寸为6m×6m(长×宽)。
通过理论研究与现场实践相结合,研究并实施了5种关键技术。
2 污水管道上方砂层的加固与减阻施工技术
2.1 洞口采取高压注浆预加固施工
为防止顶管机在进出洞口时土体安全,需对洞口外土体进行固化处理,同时还要有良好的止水效果,防止洞口开启时泥沙涌入井坑内,造成危险,采用 小导管注浆加固洞口周围土体。
现场主要使用了双液注浆相结合的加固方式对土体进行有效改良,提高洞口周围土体的整体稳定性与强度,防止洞口的土体出现塌方、涌泥沙等现象。加固范围洞口前5m范围内,洞口四周距管道外侧2~3m为最佳(图1、图2)。
图1 洞口注浆加固横剖面示意
图2 洞口注浆加固横纵剖面示意
2.2 采取膨润土减少砂层阻力
泥浆配制主要材料为膨润土,在货源上优选颗粒细、胶质价高的膨润土,在制作过程中,充分搅拌 均匀,为了使膨润土充分分散,泥浆拌和后停滞时间在12h以上。膨润土运到现场后分批测得膨润土的胶质,按设计要求配制泥浆(重量比)。
3 局部顶管穿过河床施工技术
下穿周汉河施工时,拟在污水管线两侧周汉河上堆土拦截河道施作围堰,西侧围堰顶部加宽至10m,并硬化修整为施工便道,东侧土围堰顶部宽3m, 边坡坡度1∶1.5,迎水面铺设2mm厚防水土工膜用作止水层(图3)。两道围堰之间埋设DN2000的聚乙烯缠绕结构壁管,便于两侧河水互通。
图3 围堰布置示意
由于河道较窄,水位较低,本工程量围堰采用 土围堰。围堰填筑用土由挖掘机在河道两侧上层挖取,用自卸汽车运至围堰填筑地点,再由挖机自两侧向河道中推碾填筑,直至合拢并达到设计高程及顶宽。
施工过程中具有以下优势:(1)稳定、防渗、抗冲和强度;(2)施工上构造简单,便于施工、维修、撤除方便;(3)布置上使水流平顺,不发生局部冲刷;(4)围堰接头、与岸坡连接处要可靠,避免因集中渗漏等破坏作用引起的围堰失事;(5)经济合理。
摘自《建筑技术》2023年9月,刘艳君,毛少杰,石永
来源:建筑技术杂志社