针对南方丘陵城市合流制箱涵的污水直排、溢流污染与结构安全问题,提出 “污涝同治,安全运行” 的治理对策,助力城市水环境提升。
针对南方丘陵城市合流制箱涵的污水直排、溢流污染与结构安全问题,提出 “污涝同治,安全运行” 的治理对策,助力城市水环境提升。
引用本文: 米鑫豪,孙永利,刘龙志,等. 某丘陵城市合流制排水箱涵问题诊断与治理对策 [J]. 给水排水,2024,50(12):58-63.
01
研究背景与意义
合流制排水箱涵是城市排水系统的重要组成部分,但年久失修导致旱季污水直排、雨季溢流污染严重,成为城市水环境治理的难点。丘陵城市地形复杂,箱涵坡度大、断面多变,治理难度更高。本文以南方某丘陵城市典型箱涵为例,通过三维激光扫描与人工排查,提出“污涝同治”的治理对策,为类似工程提供参考。
表1 箱涵检测项目及方法
02
箱涵现状与问题诊断
2.1 箱涵概况
位置与结构:全长1768 m,断面形式多样(矩形、拱形、圆形等),尺寸0.4×0.4 m至2.5×2.0 m。
服务区域:覆盖77.52 hm2城中村,73栋建筑覆盖箱涵上方,明渠段占98 m。
淤积与安全:底泥淤积深度0.05~0.4 m,结构安全评估为Ⅳ级(最高风险)。
2.2 核心问题
旱季污水直排与雨季溢流污染:涵内224个排口中,61%为小型污水排口(DN≤200),67%为小型雨水排口,涵内混接错接问题严重。
图2 箱涵内部排口数量及占比
图3 不同断面箱涵单元划分
过流能力不足:排水能力仅0.5年一遇(标准为3年一遇),3处历史内涝点影响185户居民。
表2 箱涵分段过流能力计算
结构缺陷与安全风险:52处缺陷中73%为结构性缺陷,混凝土强度为Ⅳ级,存在塌陷隐患。
表3 箱涵安全结构检测评估结果
03
综合治理对策
3.1 近期措施:清污分流与截污整治
涵内截污:在开展箱涵结构加固的基础上,实施涵内截污整治。应注意截污管道的布局设置,以尽量减少对排水通量的影响。
清水导流:根据地势进行清水导流,恢复箱涵清水排放通道功能。
雨水系统完善:按“高水高排、低水低排”原则新建雨水管网,消除内涝点。
3.2 远期措施:清淤修复与生态治理
非开挖修复:选择合适非开挖技术对箱涵进一步加固,同步清淤370m3淤泥,提升箱涵排水防涝能力。
定期维护:开孔增设检查井(间距50 m),建立清淤频次分级制度。
生态修复:耦合水生态修复与箱涵末端快速净化设施,提升明渠水体自净能力。
04
目标与展望
短期目标:实现旱季污水零直排,雨季溢流污染大幅削减,消除内涝点。
长期目标:提升箱涵排水防涝安全,提高水体自净能力。
推广价值:为丘陵城市合流制箱涵治理提供“排査检测-问题诊断-系统治理”一体化技术路径。
微信对原文有修改。原文标题:某丘陵城市合流制排水箱涵问题诊断与治理对策;作者:米鑫豪、孙永利、刘龙志、张维、李鹏峰、马宏伟、隋克俭、王万琼;作者单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司、天津市城镇排水系统重点实验室、长江生态环保集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心。刊登在《给水排水》2024年第12期。