土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑电气难题:TN-C-S 系统 PEN 线分离,先接中性线还是 PE 母排?

建筑电气难题:TN-C-S 系统 PEN 线分离,先接中性线还是 PE 母排?

发布于:2025-02-20 10:34:20 来自:电气工程/电气工程施工

来源:电力论坛

[复制转发]

在 TN-C-S 系统里,当建筑物内的 PEN 线要分开成为 PE 线和 N 线时,很多人都会纠结:到底应该先接中性线母排,还是先接 PE 母排呢?这里面的学问可大了!

在 TN-C-S 系统中,配电干线进入建筑物后,会直接连接到总配电箱。总配电箱内的母线有 L1、L2、L3、N 和 PE 排,其中 N 和 PE 排通常安装在配电箱底部,方便进出线的接线操作。需要特别注意的是,PEN 线必须先连接到 PE 母排,然后再通过一根导线连接到中性线母排。

为什么要这么做呢?原因很简单。

假如 PE 排到 N 排的连接线出现搭接松动,导致中性线不通,设备马上就无法正常工作,这种故障很容易被发现,也能及时修复,不会引发电气安全事故。但要是 PEN 线先接中性线母排,出现同样的搭接松动情况时,电气系统就会失去保护接地功能。

可这时设备还能正常运行,这就存在极大的安全隐患,因为电气设备没有保护性接地,后续极有可能引发电击安全事故。所以,按照正确的顺序连接 PEN 线,是保障电气安全的关键一步。

※ 拓展阅读:

依据现行国家标准《低压配电设计规范》(GB50054) ,低压配电系统有 IT、TT、TN 三种接地形式。其中,首个字母体现电源端与地的关系 :T 代表电源变压器中性点直接接地;I 代表电源变压器中性点不接地或经高阻抗接地 。  

第二个字母表明电气装置外露可导电部分与地的关系:T 指电气装置外露可导电部分直接接地,且接地点与电源端接地点电气独立;N 表示电气装置外露可导电部分与电源端接地点直接电气连接 。后续字母里,S 表示保护线(PE 线)和中性线(N 线)完全分开 ;C 表示保护线和中性线合一 ;C-S 则是部分合一、部分分开

TN、TT和IT这三种接地系统的差异:

TN 系统:在 TN 系统里,用户用电设备金属外壳与电源中性点相连。一旦设备相线碰壳,故障电流经 PE 线回流到电源侧,配电回路的过电流防护电器迅速切断故障,实现过电流防护与接地故障保护双重功能。此系统在建筑物室内供电中广泛应用,搭配室内等电位联结,保障低压供电稳定安全。

TT 系统:TT 系统中,用户用电设备金属外壳在设备处直接接地。若相线碰壳,故障电流经大地流回电源中性点。因故障电流较小,可能无法触发过电流防护电器动作,所以需额外配置 RCD 提供接地故障保护。TT 系统常用于无等电位环境的室外供电场合,保障供电安全。

IT 系统:IT 系统的电源侧中性点不接地,用户用电设备金属外壳接地。发生相线碰壳事故时,故障电流无法直接回电源,仅通过其他两相对地电容的电流向量和形成回路,故障电流小,在设备外壳产生的故障电压低,能避免电击,也无需立即切断电源。因此,IT 系统常用于对供电可靠性要求极高的场景,如医院手术设备、部分国家消防设备的供电,确保关键设备不停电。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程施工

返回版块

8.88 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥架盖板固定的错误方式

桥架盖板固定现场经常是用自攻螺丝固定,螺丝尖头朝向桥架内,容易划伤电缆,如图12。根据GB50303《电气验收规范》第11.2.2条,梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧。因此应当保证电缆桥架内表面是光滑的。 桥架盖板固定可以用专用固定卡扣,专用卡扣有很多种不同的形式,其中也有采用螺丝紧固的方式,但是不会直接使用自攻螺丝穿透盖板扎入桥架边缘来紧固,图3456为一种7字型户外式盖板卡扣,采用螺丝顶住盖板将其紧固以防止大风掀起。

回帖成功

经验值 +10