VOCs治理工程通风系统风量设计要点及计算 通风设计旨在让室内外空气交换以带走污染物,通风包括全面通风和局部通风。下面简单介绍VOCs治理工程通风设计计算方法(全面、局部)与常见情况。 一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数即单位小时通风空间的空气更换次数,单位次/h,为已知值,可查设计手册、规范或由主专业提条件得到。算出房间体积,与换气次数相乘得通风量,如:
VOCs治理工程通风系统风量设计要点及计算
通风设计旨在让室内外空气交换以带走污染物,通风包括全面通风和局部通风。下面简单介绍VOCs治理工程通风设计计算方法(全面、局部)与常见情况。
一、全面通风设计计算方法
1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
换气次数即单位小时通风空间的空气更换次数,单位次/h,为已知值,可查设计手册、规范或由主专业提条件得到。算出房间体积,与换气次数相乘得通风量,如:
某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算):
房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
通风量:L=n˙V=12×761.4=9136.8m3/h;
计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L39;=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
计算完通风量后选风机,按计算数据参照样本选型号,以确定用电量、尺寸、重量等,便于提配电、留洞、提重量条件。风机台数确定后自由均匀排布。这是普通房间通风计算,无特殊要求。
2.热平衡计算法
主要依发热量计算,专业提设备功率后算发热量,再根据发热量与室内外温差,按手册公式算出排风量。
二、通风设计的几种情况
1.是否考虑补风?
室体无窗或设固定窗只排风时会成负压,不利于有害气体排出,要设补风且位置最好使气流无死角,一般上排风时做下进风。
2.排风机(或风口)的位置高度?
一般情况下排除余热及异味等均可采用上排风,具体的说只要排除的气体密度比空气轻,就可以采用上排风,风机放在房间的上部位置。
如果排除的气体比空气中,会下沉,就要采用下部排风,但下部排风通常不把风机设置房间的下部,而是用风管接到上部,通过上部风机排除,下部在风管上开风口,风口风速控制在3m/s左右,风管风速控制在7m/s以下。
3.是否要设事故通风?
在下列情况下需要设事故通风,
A.气体聚集到一定浓度会发生爆炸、中毒。
B.电气变电所,配电室内。(这个主要考虑火灾后排出烟气)。
三.局部排风计算
前面排风指整体换气,局部排风即局部换气,用于实验柜、通风柜等散发有害气体的点。
1.局部通风的计算方法
局部通风一般不按换气次数算,因其为局部,换气体积无法确定。
我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。
2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。
四、风机形式的选择
风机的样式有多种,什么情况下选什么型号的风机?
1.墙上安装且不接风管时,多用T35型轴流风机,也可选低噪音壁式轴流风机等。轴流风机必要时可接风管,能接的长度取决于风机压头能否满足压力损耗。
2.一般接风管长时,需选混流、斜流或离心风机,因其压头较大。
3.有时可选屋面风机,在屋面做基础后安装风机,方便。
风管、风道内风速(风流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。
百叶口风速控制在4m/s以下,百叶要取0.6~0.9的有效系数。