除尘管道安装方案(续2) 八、阀门、补偿器安装: 1.阀门安装 (1)按设计规定校对型号,阀门外观检查应无缺陷,开关灵活; (2)按规范要求对阀门进行单体试压试验,检查其内部质量; (3)安装前应清除阀口的封闭物和其它杂物; (4)阀门的开关手轮应放在便于操作的位置,蝶阀、节流阀的阀杆应垂直安装,阀门的安装方向应使阀门标识流向与实际流向一致。 (5)不得用阀门手轮作为吊装的承重点。
除尘管道安装方案(续2)
八、阀门、补偿器安装:
1.阀门安装
(1)按设计规定校对型号,阀门外观检查应无缺陷,开关灵活;
(2)按规范要求对阀门进行单体试压试验,检查其内部质量;
(3)安装前应清除阀口的封闭物和其它杂物;
(4)阀门的开关手轮应放在便于操作的位置,蝶阀、节流阀的阀杆应垂直安装,阀门的安装方向应使阀门标识流向与实际流向一致。
(5)不得用阀门手轮作为吊装的承重点。
2.补偿器的安装
(1)波纹补偿器到货后,应对其进行外观尺寸检查,管口周长的允许偏差公称直径小于或等于1000mm的为±4mm,波顶直径偏差为±5mm。
(2)因补偿器出厂时生产厂家已经按安装温度进行了预拉伸,因此安装时对补偿器进行预拉伸检查,发现有变形不均现象时不得使用。
(3)内套有焊缝的一侧,在水平管道上应迎介质流向安装,在垂直管道上应将焊缝置于上部。
(4)波纹补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜。
(5)安装时应在波纹补偿器两端加设临时支撑装置,在管道安装固定后,再拆除临时支架,并检查是否有不均匀沉降。
九、管道强度、严密性试验及清扫:
除尘管道强度试验压力为0.02Mpa,严密性试验压力为0.013Mpa,严密性试验时间为2小时,每小时平均泄露率不超过1%为合格,管道压力试验要求应符合GB6222-2005要求。试验期间采用肥皂水检查所有接口处,以无渗漏为合格,其它除尘管道可不作强度及严密性试验。由于管道较粗,管道吹扫较困难,所以采用人工管道内清扫,清扫完毕后,即可进行管道系统试运行。
十、管道系统试运行:
管道系统清扫完毕,即可进行风机以及管道整个系统的试运行,运行之前,应先将风机进行单体试运转,单体运转合格后,进行无负荷运转,然后进行负荷运转,系统试车之前应编制详细的试车运转方案。
关键过程和特殊工序的确定:本工程中,由于风机的运行影响整个管道系统的运行,管道的压力试验是保证管道运行的条件,所以将除尘风机的安装和管道的压力试验确定为本工程的关键过程,本工程的管道焊接将影响整个管道的强度及严密性,所以将管道的焊接确定为本工程的特殊工序。