排管与保护管的区别是什么?
sunlily64
sunlily64 Lv.2
2008年04月24日 12:39:23
只看楼主

排管与保护管的区别是什么?电力电缆排灌要求大于90mm但保护管只要求大于电缆外径的1.5倍如过是长距离使用保护管埋地有什么特殊要求吗?需要多远设人、手井,或其他设施?

排管与保护管的区别是什么?
电力电缆排灌要求大于90mm
但保护管只要求大于电缆外径的1.5倍
如过是长距离使用保护管埋地有什么特殊要求吗?需要多远设人、手井,或其他设施?
免费打赏
isaiahwu
2013年11月04日 09:10:33
2楼
国家电网科〔2010〕1364 号《电力电缆线路运行规程》5.6.3 排管敷设
5.6.3.1 选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应增设工井。在直线部分,两工井之间
的距离不宜大于150m,排管在工井处的管口应封堵。
5.6.3.2 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工井高度应使工作人员能站立操作,
工井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。
5.6.3.3 在敷设电缆前,应疏通检查排管内壁有无尖刺或其它障碍物,防止敷设时损伤电缆。
5.6.3.4 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍,一般不宜小于150mm。
5.6.3.5 在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。
回复
开心老爸
2013年11月04日 09:38:29
3楼
排管是保护管的一种
回复