电气管线桥架安装五大类常见质量问题
wx_86780857
2025年02月25日 10:54:58
只看楼主

来源:电力合伙人

|

作者:电力合伙人

一、电气桥架跨接不规范 (一)质量常见多发问题的内容 非镀锌桥架架连接处漏设跨接线、跨接线未连接桥架本体、桥架引出的金属管道与桥架未做跨接、桥架无接地措施。 (二)防治措施 1.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线(跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上)。


一、电气桥架跨接不规范

(一)质量常见多发问题的内容
非镀锌桥架架连接处漏设跨接线、跨接线未连接桥架本体、桥架引出的金属管道与桥架未做跨接、桥架无接地措施。

(二)防治措施
1.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线(跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上)。
2.镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的 连接固定螺栓。
3.桥架连接的金属线管应与桥架进行可靠接地跨接。
4.接线安装应采用爪型垫片连接,确保破坏连接处桥架涂层。
5.接线使用不小于 4 平方的铜芯软线(室外或潮湿环境)或者铜编织带(室内环境)。
6.桥架全长不大于 30m 时,不应少于 2 处与保护导体可靠连接;全长大于 30m 时,每隔 20m~30m 应 增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地(强条)。


(三)注意事项
桥架跨接线正确压接顺序:从上至下螺母→铜鼻子→爪形垫片

二、管线穿越建筑变形缝无补偿措施

(一)质量常见多发问题的内容
桥架、管道直接穿越建筑变形缝,未按规范设置补偿措施;桥架超过 30m 未设置伸缩节。

(二)防治措施
1.直线段钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 30m 时设伸缩节;铝合金或玻璃钢槽盒长度超过 15m 时设伸缩节;梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
2.设置补偿装置时,梯架、托盘和槽盒本身断开,断开距离以 10mm 为宜。梯架、托盘 、槽盒内 用连接板搭接,不需固定;金属梯架、托盘和槽盒在两侧做跨接地线并留有补偿余量。
3、顶板暗配管路穿越变形缝时,在变形缝的两侧顶板对称预埋接线盒,接线盒间采用包塑金属软 管明敷跨接连接,预留适当余量,软管与盒间采用专用管接头连接。
4、明配管路穿越变形缝时,在穿越变形缝处采用包塑金属软管跨接连接,软管预留适当余量,与 两侧管路之间采用专用管接头连接固定。


(三)注意事项
补偿装置两侧桥架、管道接地跨接线不得漏设。

三、桥架支架设置不规范

(一)质量常见多发问题的内容
水平桥架间距不满足规范要求,防晃固定支架缺失,桥架本体与支架横担未固定;后期线缆敷 设易造成支架变形、脱落,甚至塌落风险。

(二)防治措施
1.水平安装的桥架支架间距宜为 1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于 2m。
2.采用金属吊架固定时,吊杆直径不得小于 8mm。
3.桥架在转弯、分支处或端部 0.3m~0.5m 处应设置固定支架。
4.桥架与支架间应采用固定螺栓紧固,螺母位于桥架外侧。
5.吊杆末端采用双螺母固定,丝杆外漏长度统一(5-10mm)。


(三)注意事项
对于大型桥架或共用支架的成排桥架/管道,应对支架承载力进行安全复核验算,避免承载力不 足造成的管线坍塌事故。

四、桥架内线缆敷设质量缺陷

(一)质量常见多发问题的内容
桥架内线缆杂乱、绑扎固定随意(用铁丝或电线绑扎),线缆接头设置在桥架内,电缆、绝缘 导线敷设在同一桥架且无隔离措施。

(二)防治措施
1.在梯架、托盘或槽盒内大于 45°倾斜敷设的电缆每隔 2m 绑扎固定。
2.电缆垂直敷设时,电缆的上端及每隔 1m 处绑扎固定。
3.水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔 5m~10m 处应设固定点。
4.绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位 置应便于检修。
5.电缆敷设排列顺直、整齐、避免不必要的交叉。
6.电缆的首段、末端、分支处应设置标识牌。
7.桥架内导线应分组成束固定。

(三)注意事项
施工前期应对桥架及线缆尺寸做复核,确保桥架容量满足要求,导线总截面积不超过桥架截面 积 40%。

五、金属软管敷设不规范

(一)质量常见多发问题的内容
当末端设备需采用金属软管引入电源时,存在预留点位与接线端距离过大从而造成软管超长现 象;管与桥架、刚性导管连接处未采用专用接头、连接不可靠,可能造成管内导线受力。

(二)防治措施
1.桥架、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于 0.8m, 照明工程中不大于 1.2m
2.设备预留电源桥架、导管应与设备接线端位于同一侧(提前确认设备接线端位置),避免软 连接长度超出规范要求。
3.可挠金属软管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头。

(三)注意事项
露天环境、潮湿环境安装的设备,电源引入处应设置防雨、防溅水措施。