一级非消防负荷的供电问题?
tja-wyl
tja-wyl Lv.2
2008年04月24日 13:05:52
只看楼主

一级非消防负荷 如一个超高层的公共照明为一级负荷。 在配电问题上领导产生了分歧。 一个认为配电是两路高压供电,母线分段联络出一个回路能够满足一级负荷的要求。或者从应急照明箱出单独的回路来满足。 请大家给个宝贵的意见。谢谢

一级非消防负荷 如一个超高层的公共照明为一级负荷。 在配电问题上领导产生了分歧。 一个认为配电是两路高压供电,母线分段联络出一个回路能够满足一级负荷的要求。或者从应急照明箱出单独的回路来满足。 请大家给个宝贵的意见。谢谢
免费打赏
qian68747
2008年04月29日 14:56:03
2楼
好象两种方法都可以,看上去第二种更保险.因为应急照明出来的线路是两个变压器低压出来末端切换后的电源,比单母线分段引一路电源可靠.
回复
onon221
2008年04月29日 16:11:41
3楼
一级负荷和消不消防用电是两个概念,不要混了,一级负荷要求末端切换,而消防用电和非消防用电是不能混接的!
回复
tan1163
2010年12月02日 11:16:16
4楼
好多图纸都是这样做,我也同意,觉得这样做比较好。