61、电气外网电缆沟槽土方开挖,如何执行定额? 答:电气外网电缆沟槽土方开挖执行市政土方定额,其工程量按市政定额计算规则计算。 62、室内给水管道PSP 钢塑复合管,电磁感应热熔连接,执行室内塑料给水管(热熔连接)定额还是室内钢骨架塑料复合管(电熔连接)定额? 答:执行室内钢骨架塑料复合管(电熔连接)定额。 63、风管制作安装定额是否包含预留孔洞? 答:风管制作安装定额工作内容不包含预留孔洞。

61、电气外网电缆沟槽土方开挖,如何执行定额?

答:电气外网电缆沟槽土方开挖执行市政土方定额,其工程量按市政定额计算规则计算。

62、室内给水管道PSP 钢塑复合管,电磁感应热熔连接,执行室内塑料给水管(热熔连接)定额还是室内钢骨架塑料复合管(电熔连接)定额?

答:执行室内钢骨架塑料复合管(电熔连接)定额。

63、风管制作安装定额是否包含预留孔洞?

答:风管制作安装定额工作内容不包含预留孔洞。

64、装修工程安装电线管需墙面别槽及墙面恢复,面剔槽及恢复执行什么定额?

答:C.4电气设备安装工程定额不包括刨沟、凿槽定额子目及费用,工程需要时执行C.5《建筑智能化工程》定额。

65、2021修缮定额与 2019 安装定额C.11册中开砖槽定额有何区别?

答:2021修缮定额与2019 安装定额C.11册属于不同专业定额,按合同约定执行。

66、管道安装定额包含管件,如设计管件数量不同时,管件含量如何调整?

答;管道安装项目中,各种管件数量系综合取定,执行定额时,成品管件数量依据设计文件调整,定额中其他消耗量均不做调整。

67、防雷检测的费用由施工单位支付还是由建设单位支付?

答:2019费用定额不包括防雷检测的费用,该费用不属于建安费,在概算中属于工程建设其他费,由建设单位支付。

68、防雷接地采用铜排化学放热焊接工法,户外接地母线敷设定额是否包含该部分焊接工艺?

答:户外接地母线敷设工内容已包含焊接内容。

69、一个厂房中有多个配电箱,是否每个配电箱都需要计取送配电系统调试?

答:不需要每个配电箱都计取,送配电系统调试工程量按照输配电系统数量进行计算。

70、2019 安装定额电气专业电缆工程量是按(图纸长度+附加长度)x1.025计算,还是按图纸长度x1.025+附加长度计算?

答:按图纸长度x1.025+附加长度计算。

71、1ky 以下送配电装置系统调试,调试工程量如何计算?

答;输配电设备系统调试按照一个馈出回路一侧有一台断路器计取一次,若两侧均有断路器时,则按照两个系统计算。

72、管道绝热法兰、阀门是否单独计算?

答:单独计算。

73、地面插座底盒执行接线盒定额,还是执行开关盒定额?

答:地面插座底盒执行 C4-1582暗装开关盘安装定额

74、钢结构工程钢材加工损耗包括什么?

答:钢结构工程钢材加工损耗包括边角余料及加工下料损耗。

75、插座配线执行照明配线定额,还是执行动力配线定额?

答:插座为单相负荷执行照明配线定额,为三相负荷执行动力配线定额。

76、C.4电气设备安装工程脚手架搭拆费,按定额人工费 5%计算,其费用中人工费占 35%,是否作为取费基数?

答:脚手架搭拆费中人工费作为取费基数。

77、电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%,五芯乘系数1.15还是 1.3?

答:2019 安装定额五芯电缆乘系数为1.15。

78、照明回路管内穿三根线,配管工程量为100m,管内穿线工程量应为 100m(主材含量乘以3),还是300m?

答:管内穿线工程量按 300m计算。

79、C4-0106低压配电柜及 C4-0108 成套配电箱安装落地式,以上两项定额中,是否包括基础槽(角)钢安装?

答;不包括基础槽(角)钢安装。

80、修缮工程地沟内拆除管道,是否执行安装定额说明“4.在洞库、暗室,在已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内安装的项目,人工、机械乘以系数 1.2”的规定?

答:执行安装定额,配套执行该定额说明,