活门的概念,活门英文Shutter,用于空气绝缘抽出式开关柜,当功能手车离开工作位置抽出柜外后,用于遮挡高压带电静触头,以防止意外接触到高压带电体。 活门由活门板和其驱动机构组成。 根据GB/T3906术语3.110定义 活门shutter 金属封闭开关设备和控制设备的一种部件,它具有两个可以转换的位置,一个位置是允许可移开部件的触头或隔离开关的动触头与固定触头接合,在另一个位置,它成为外壳或隔板的一部分,遮住固定触头。
活门的概念,活门英文Shutter,用于空气绝缘抽出式开关柜,当功能手车离开工作位置抽出柜外后,用于遮挡高压带电静触头,以防止意外接触到高压带电体。
活门由活门板和其驱动机构组成。
根据GB/T3906术语3.110定义
活门shutter
金属封闭开关设备和控制设备的一种部件,它具有两个可以转换的位置,一个位置是允许可移开部件的触头或隔离开关的动触头与固定触头接合,在另一个位置,它成为外壳或隔板的一部分,遮住固定触头。
活门板有金属板或绝缘板,按照标准定义,采用金属活门,开关柜隔板类型为PM(metal 金属)级,即金属分隔,反之,如果是绝缘活门板,则隔板类型为PI(insulation 绝缘)级。
活门驱动机构是通过功能手车的推动装置,手车在试验位置和工作位置之间移动,使活门板可以在关闭和开启状态转换。

活门的基本要求
根据GB/T3906规定
6.102.3作为外壳一部分的隔板或活门
如果可移开部件处于3.128~3.131规定的任意一个位置时,隔板或活门都成为外壳的一部分,则它们应是金属的并接地且能提供对外壳规定的防护等级。
在此方面,应注意:
-如果在从 3.128 定义的任意一个位置可触及,且在从3.127~3 131定义的所有位置没有可以关闭的门,则隔板或活门应成为外壳的一部分;
-如果在从 3.131定义的所有位置提供了能够关闭的门,则认为门后的隔板或活门不是外壳的一部分。
活门板与触头盒之间需要保证IP2x的防护等级要求,即活门板在关闭时,不允许大于等于12mm直径的固体进入触头盒内部,这里还要注意力的要求,即IP检测探球压在活门板与触头盒之间的力,IP2X需要施加30N+/-3N的力在直径12.5mm的刚性球上 。
活门机构应该可以上下活门板单独开启,如单独开启电缆侧活门板,而母线侧活门板保持关闭。不允许同时打开。
活门的接地连续性
金属活门板需要保证小于0.1欧姆的接地电阻。
按照GB/T3906定义
6.103.3.2金属隔板和活门
金属隔板和活门或它们的金属部件应连接到功能单元的接地点,且能够在承载30A(DC)电流时到规定接地点的电压降不超过3V。
金属隔板和关闭的活门中的间隙不应超过12.5mm。注:“间隙"涵盖了穿过隔板的任何绝缘、非接地区域或路径。

6.103.3.3非金属隔板和活门
全部或部分由绝缘材料制成的隔板和活门应满足下述要求:
a)高压带电部分和绝缘隔板、活门的可触及的表面之间的绝缘,应能耐受GB/T 11022-2011中4.3 规定的对地和极间试验电压。
b)绝缘材料同样应耐受a)中规定的工频试验电压。GB/T1408.1-2016所规定的试验方法适用。
c)如果两者之间是独立的绝缘介质,则高压带电部件和绝缘隔板、活门朝向这些带电部件的内表面之间,至少应能耐受150%的设备额定电压。
d)如果通过绝缘表面的连续路径或通过被小的气体或液体间隙截断的路径而在绝缘的隔板和活门的可触及表面产生泄漏电流,在规定的试验条件(见7.104.3)下,此泄漏电流不应超过0.5mA。
活门的安全联锁
活门机构需要可以安装挂锁,实现上下活门单独锁定。
为防止功能手车不在开关柜手车隔室时,人员意外打开高压带电静触头的活门板,触及高压带电体造成电弧故障,因此活门驱动机构需要具有联锁机构以阻止打开,只有功能手车摇进,解锁机构,活门板才能够被打开。