来源:筑龙结构设计
来源:土木吧 问题 土木吧 某高层装配式钢筋混凝土框架-剪力墙结构,楼盖采用叠合楼板。整体计算时框架梁的刚度是否可以考虑楼板翼缘作用予以增大? 回答 土木吧
来源:土木吧
问题
土木吧


某高层装配式钢筋混凝土框架-剪力墙结构,楼盖采用叠合楼板。整体计算时框架梁的刚度是否可以考虑楼板翼缘作用予以增大?
回答
土木吧


叠合楼板设计满足规范要求时,框架梁刚度可以考虑楼板翼缘作用予以增大。
钢筋混凝土装配式项目,楼、屋盖一般都采用叠合楼板。按《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.4条第5款规定:预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。叠合楼板可以有效形成装配整体式楼盖,保证楼盖的整体受力性能。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.2.2条规定:在结构内力与位移计算中,现浇楼盖和装配整体式楼盖中,梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。近似考虑时,楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0。对于无现浇面层的装配式楼盖,不宜考虑楼面梁刚度的增大。
叠合楼板作为楼层梁的有效翼缘形成T形截面,提高了楼面梁的刚度,结构计算时可以考虑其刚度增大作用。
(由北京建院京诚工程咨询有限公司——张永刚 提供)