土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构基础中锚栓的长度:国内外的标准为何相差那么大?

钢结构基础中锚栓的长度:国内外的标准为何相差那么大?

发布于:2025-03-04 10:09:04 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构

|

作者:双无余

[复制转发]

转自公众号:愚公解构 

问题的由来

查阅  “地脚锚栓(螺栓)”  相关资料,发现公众号已有不少文章探讨这个问题。这些文章罗列了多种规范和手册,均提到基础预埋地脚锚栓(螺栓)的锚固长度要求。

为什么这个问题会成为讨论热点呢?无外乎就是在工程实际中,遇到了不少关于地脚螺栓的问题。比如:

  •  有20倍,有25倍,有35倍,按哪个执行比较好呢?端部加锚板,不是可以取               吗?
  •  外露式柱脚在抗震设计中,需要满足"强柱脚"的要求,导致锚栓直径有时会用到72mm。这使得锚固长度达到1.8m,再加上其他长度,     一根锚栓就有2米多长——一人多高,重达120多斤     。这种情况明显有些不合理,因此优化的需求立马就显现出来了。
 

上面提到的内容其实涉及到两个方面的问题,我们下面先展开聊聊”锚固长度”这个方面的。

锚固的基本原理

地脚锚栓是如何在混凝土中牢固固定的呢?

主要是通过锚栓和混凝土之间的"粘合"作用来实现受力的。这种粘合作用包括几个方面:胶水般的粘结、两者表面的摩擦、材料间的咬合以及机械上的卡固。锚栓的牢固程度取决于这些因素:

  •  混凝土本身的强度
  •  锚栓表面的形状
  •  包裹锚栓的混凝土多少
  •  锚固区域的钢筋布置
 

许多规范和手册都论述了地脚锚栓的"锚固长度",但它们都有同一个基本原理:需要符合《混凝土结构设计规范》第8.3条关于 钢筋锚固 的相关规定。

举个例子,混凝土C40,锚栓Q345、光圆表面,试算后结果是: 17d

如果设置锚板,可以乘以0.6系数;考虑抗震,那就再乘以1.1系数。

这个结果和规定要求的25d,相差一倍多 ,说明虽然原理相同,但是基础的预埋锚栓还有不少需要考虑的其他复杂的因素,会有哪些呢?

有读者会纳闷,怎么会和印象中的钢筋锚固常用倍数差那么多?主要是Q345的锚栓,抗拉设计值只有180,而HRB400的钢筋是360。

聊着这里,不免需要提一下,电力基础规范里把Q345的锚栓值提高到了200,锚固长度的最小要求也相应大幅提高了。

锚固长度

许多规范和手册都有提到地脚锚栓的"锚固长度",总结一下,差不多有三种类型:

1. 门刚厂房类

锚栓端部必须设置弯钩或锚件,最小锚固长度根据钢材和混凝土强度等级相关联。

 

2. 多、高层钢结构建筑类

非受力锚栓,不易小于20d,如果直径大于40mm,端部焊锚板,就可以变成12d;受力、重要的不应小于25d。

3. 电力杆塔的高耸结构类

根据电科院编制的专题报告结论,地脚锚栓的锚固长度一般选取35d,条文说明中也就把35d作为了最小要求。

 

ACI 318规范中并 未规定最小锚固深度 ,只要有效锚固深度足以抵抗拔出力即可。ASCE锚栓报告建议最小锚固深度 为12倍锚栓直径

国内外的差异

国内的规范规定的锚固长度设计,主要 依赖于表格、构造和经验公式,  没有详细体现混凝土破坏、基础竖向钢筋等对承载力的影响。

国外的规范 更关注单个锚栓的承载力、破坏方式 等。

 

对比后,就会发现,国内规范对地脚螺栓抗拔能力的计算方法可能过于保守,混凝土破裂承载力的计算公式还需要改进。现行的锚固长度规定过于简单, 难以基于甲方的成本需求,进行精细化设计优化。

小结

过于保守的设计有个好处:当遇到意外情况,如锚固长度短了一些时,不必慌张,以免睡不着觉;

 

不好的地方,就是可能会产生浪费,增加工程成本,特别是为了满足锚固长度而要增加基础埋深的时候。

 

 

参考资料:[1] 陈延, 张曦卉, 刘宏伟, 等. 地脚螺栓的设计 [J]. 工业建筑, 2013, 43(S1): 549-54. [2] 国家能源局. 架空输电线路基础设计规程: DL/T 5219-2023 [S]. 北京: 中国计划出版社, 2023. [3] 刘沈如, 张其林, 倪建公, 等. 单个锚栓抗拉承载力试验研究与有限元分析 [J]. 建筑结构, 2008, (10): 102-5+16. [4] 苏文斌. 关于美国规范中柱脚锚栓的设计 [J]. 建筑结构, 2019, 49(S1): 541-5. [5] 童根树 吴. 钢柱脚单个锚栓的承载力设计 [J]. 建筑结构, 2004, (02): 10-4. [6] 王升歌, 张大长, 臧祥生, 等. 焊接锚板型地脚螺栓抗拔承载力的试验研究及理论分析 [J]. 钢结构(中英文), 2019, 34(11): 33-9. [7] 臧祥生, 张大长, 陈前, 等. 四组合焊接锚板型地脚螺栓抗拔承载力试验研究 [J]. 建筑钢结构进展, 2021, 23(04): 53-60.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    同意国内规范对地脚螺栓抗拔能力的计算方法可能过于保守,混凝土破裂承载力的计算公式还需要改进。现行的锚固长度规定过于简单, 难以基于甲方的成本需求,进行精细化设计优化的观点,还是保守一点好。

    2025-03-10 09:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • aceyu123456
    aceyu123456 板凳

    学习了,谢谢楼主分享的资料。

    2025-03-09 14:58:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.5 万条内容 · 1166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一吨以上大型铸钢件主要应用领域和产品

一吨以上大型铸钢件主要应用领域和产品 一般分为8大类别A.冶金机械铸钢件;B.陶瓷压力机械铸钢件;C.矿山机械铸钢件;D.压力机械铸钢件;E.建材机械铸钢件;F.水利水电机械铸钢件;G.船用机械铸钢件;H.汽轮机械铸钢件 A.冶金机械铸钢件∶渣罐(ZG230-450)渣罐(zG270-500)渣罐(GS16Mn5SW410)渣盆(zG230-450)牌坊(zG270-500 B.陶瓷压力机械铸钢件:上下梁(zG270-500)动梁(zG270-500)左右立柱(zG270-500)活动横梁(zG270-500)

回帖成功

经验值 +10