    隐藏雷点公布。  

    单向少墙的剪力墙结构问题大、支承防火墙的框架梁耐火极限不满足、计算模型未考虑大面积地面荷载、桩基工程无试桩报告等等...。

图片


(一)结构构件承载能力设计

部分钢筋混凝土结构构件(墙、柱、梁、板等)配筋小于计算值,有的差值较大,部分结构构件截面尺寸不足或尺寸小于计算输入值。不能满足承载能力极限状态设计要求或抗震承载能力设计要求,安全度不够。


(二)结构构件防火设计及防水设计

  1. 钢结构防火设计计算资料不全,有的计算资料与具体防火措施不吻合。

  2. 钢结构防火涂料的性能或设计指标不满足计算要求。

  3. 支承防火墙的框架梁耐火极限不满足建筑设计防火规范要求。


(三)结构体系合理性

  1. 部分设计对结构体系的合理性(概念设计不强)及其薄弱部位重视不够,未对其不规则性进行判定并对薄弱部位采取针对性加强措施。

  2. 部分结构体系布置不合理,未形成合理的水平力传递途径。

  3. 部分剪力墙长墙肢周边无楼板,缺少侧向约束,不能有效地传递地震力,未采取针对性设计措施。

  4. 住宅工程存在单向少墙结构,未采取针对性设计措施。


(四)计算模型、计算参数、计算资料及设计依据

  1. 部分计算模型的建立和必要的假定不符合结构的实际受力状态。

  2. 部分计算模型中遗漏吊车等荷载或未考虑大面积地面荷载的不利影响。

  3. 部分设计资料提供不全或有误。如未按规范要求进行沉降计算;基础未进行冲切、抗剪、局压等验算;建筑地下室存在上浮问题时,未能准确进行抗浮验算;有屋面突出物和女儿墙的檐口处檩条计算未考虑屋面雪堆积分布时的最不利雪荷载作用影响;工业厂房中部分高、长填充墙未进行抗震承载力、稳定性验算;天然地基在基础受力层范围内存在软弱下卧层,未进行软弱下卧层的地基承载力验算;当桩周土层产生的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承载力时未计入桩侧负摩阻力;修正后  地基承载力特征值  计算中,基础埋置深度取值有误等。

  4. 部分桩基工程无试桩报告,单桩承载力取值依据不足。


(五)抗震构造措施

  1. 部分结构构件违反《混凝土结构通用规范》(GB55008 - 2021)第 4.4.6、4.4.8、4.4.9 等条文中抗震构造要求。

  2. 厂房内填充墙与主体结构的连接构造措施不到位。

  3. 未明确次梁梁端上部纵筋构造的连接方式(铰接还是固结),部分构件端支座纵筋锚固不满足规范构造要求。


(六)改造加固项目

  1. 改造设计缺少设计依据,缺少原设计图(竣工图)、检测报告、鉴定报告,未说明原结构设计概况,无复核及加固计算书。

  2. 未明确建筑加固后设计工作年限及加固采用的规范依据。

  3. 改造加固按局部改造加固复核验算,未提供加固后结构刚度和重力荷载代表值变化分别不超过原值 10% 和 5% 的对比计算资料,不满足《  建筑抗震加固技术规程  》(JGJ116 - 2009)中第 3.0.3.2 条要求。