实例讲解电气二次结构预埋
wx_78591939
2025年03月04日 10:47:08
只看楼主

来源:机电人脉

电气二次结构预留预埋施工工序 作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成 定位放样 墙体开槽作业 箱盒、线管敷设安装及固定 管槽封堵及底盒收边收口 扫管穿引线工作 放线定位 1、根据建筑1m控制线和点位图及进行现场定位 2、线盒位置确定后,根据线管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽



电气二次结构预留预埋施工工序

作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成

  1. 定位放样

  2. 墙体开槽作业

  3. 箱盒、线管敷设安装及固定

  4. 管槽封堵及底盒收边收口

  5. 扫管穿引线工作


放线定位

1、根据建筑1m控制线和点位图及进行现场定位

2、线盒位置确定后,根据线管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽

墙体开槽

1、机械开槽,严禁人工随意开槽

2、管线开槽尺寸要求:线槽深度≤dn+20mm,线槽宽度≤dn+60mm

箱盒固定

待土建专业完成墙面打耙后,线盒安装及固定工作方能进行。安装完成面同土建抹灰完成面齐平。

线盒定位安装时,认真核对深化图点位及定位尺寸。同一室内,同一标高线盒标高差控制在10mm以内,无明显观感质量缺陷。

1、强、弱电箱在土建抹灰打耙完成跟进,安装完成面同土建抹灰完成面齐平;

2、底盒安装应端正,平整。

卫生间等电位箱安装规范,箱内扁铁固定牢固,连接规范。下图 扁铁与母排没有紧固。

线管敷设

1、线管与线盒连接处必须安装杯梳;线管固定应牢固。

2、线管与线管之间,线管与槽壁之间应留有≤10mm的间距,以保证填充密实度,避免空鼓、开裂质量隐患的存在。

管槽封堵

1、线管安装完成,验收合格后进行管槽封堵。封堵采用细石混凝土;

2、管槽封堵应填充密实,不空鼓。

扫管穿引线工作

1、对于结构墙体,在抹灰前进行扫管,如有管路不通问题时在装修前及时处理,便于土建修复。

2、经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线。

其他注意事项

1、剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。

2、管路敷设完毕后注意成品保护,应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。

3、二次结构配管施工过程中必须对其他专业成品工程随时保护

4、必须保证工完场清,施工完毕后所剩余材料废料以及垃圾及时归类清理

5、剪力墙上禁止使用切割机在剪力墙位置切割作业,禁止切断结构钢筋;

6、严禁刚砌筑完成就剔槽;砌筑墙体必须达到一定强度后方可进行剔槽。

免费打赏
a小瓶盖
2025年03月08日 21:57:22
2楼

谢谢楼主分享!

回复

相关推荐