住建部:钢筋保护层垫块禁止现场简易制作!那该如何施工?
旺旺雪米宝宝
2025年03月05日 09:35:51
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟

|

作者:编辑部











































































































































































住建部 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》 中明确要求 钢筋保护层垫块 禁止采用“现场简易制作”, 替代采用“专业化压制设备和标准模具生产”。


图片

钢筋保护层垫块要求      

钢筋保护层垫块 ,是钢筋混凝土结构施工中控制钢筋保护层厚度和钢筋间距的必要措施,   根据住建部要求,禁止采用“现场简易制作”,替代采用“专业化压制设备和标准模具生产”:

《淘汰目录(第一批)》

何为“现场简易制作”?   就是指在施工现场采用拌制砂浆通过切割成型等方法制作,或者更粗放的方法如石块等,这些强度和精度等都不能保证的垫块,是被禁止使用的。

何为“专业化压制设备和标准模具生产”?   就是在工厂预制加工生产的,材料类型   包括:水泥基类、塑料类、金属类。

水泥 基类

塑料类

金属类


其中, 水泥基类垫块 是钢筋保护层厚度控制最常用的措施,针对 板梁墙柱 均有不同型号规格可供选用,材料及施工   控制要点:   规格尺寸应符合设计要求,并具有与混凝土结构相匹配的抗压强度;位置间距应符合施工方案, 安装应绑扎牢固


       

       
         

     

     


     

钢筋保护层垫块厚度


钢筋保护层垫块厚度 选型 主要依据的国家标准条文:





需要强调,根据 《混凝 结构 通用规范》GB 55008条文说明,   保护层厚度在任何条件下都不能 小于 15㎜,   因此, 特别注意,假设设计保护层厚度为15㎜,施工中绝不能出现负偏差。

钢筋保护层垫块选型厚度设计, 不能过薄也不能过厚: 保护层过薄影响钢筋防锈, 易导致钢筋锈蚀、混凝土剥落,降低结构耐久性; 保护层过厚影响结构安全, 降低了 构件有效高度, 进而影响抗弯承载力, 影响受力性能。

钢筋保护层垫块间距


钢筋保护层垫块安放间距主要依据的行业规范条文  


【板】



【梁】



【墙】


【柱】



举个例子,某工程板梁墙柱依据上述规范,垫块安放间距方案确定如下:


【板】双向板,短边钢筋Φ14间距120mm:间距 1.5m;

【梁】跨中上层钢筋Φ20,侧面钢筋Φ18:竖向间距≤1.5m,水平间距≤1.2m;

【墙】外层钢筋Φ16:水平/竖向间距≤0.8m;

【柱】水平 间距 0.4m,竖向 间距 0.8m,每侧至少2个。