安全照明的最小持续供电时间
wx_87245549
2025年03月06日 11:11:31
来自于照明工程
只看楼主

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

如题,关于安全照明的最小持续供电时间及依据,需明确区分其与备用照明、疏散照明的定义。根据多部国家标准, 安全照明 是在正常照明因电源失效后,为确保处于潜在危险状态下的人员安全而设置的照明。 安全照明与疏散照明、备用照明有明显区别,疏散照明重在正常照明因电源失效后引导人员逃生;备用照明则要维持正常工作、活动。 不同场所的安全照明持续供电时间及依据如表1所示。


表1 不同场所的安全照明持续供电时间及依据

场所    
安全照明持续供电时间    
依据    

手术室、抢救室等涉及人身安全的场所

三级医院应大于24h,二级医院宜大于12h,二级以下医院宜大于3h

JGJ312-2013    
城市排水系统机房    

应急照明应包括备用照明、 安全照明 和消防照明。可由照明灯具内的可充电电池供电或由应急电源(EPS)集中供电,持续时间不应小于30min。总建筑面积大于20000m 2 的地下污水处理厂,应急照明持续时间不应小于60min。

CJJ/T120-2018    


生化实验、核物理等特殊实验室

需设 安全照明 时, 安全照明 照度值不应小于正常照度值,并应根据实验工艺要求确定连续供电时间。

JGJ310-2013


因此,可以得出如下 原则 不同建筑类型、不同场所的安全照明持续供电时间应能保证有足够的时间消除危险状态。   

《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014第9.1.4条第1款规定, 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx。该标准没有规定安全照明持续供电时间!

1)依据上述 “原则” ,观众席和运动场地人员安全疏散、撤离的时间可视为消除危险状态。也就是安全照明持续供电时间可等同于疏散时间。

2)又因国家标准《应急照明》GB/T 42824-2023/ISO 30061 CIE S 020 E第7.5,高危险工作区域照明(相当于安全照明)持续时间和响应时间应符合国家标准要求,其中该条款中的“注”进一步说明,如果没有相关规定,则 建议最低持续时间为60min

结论:体育建筑观众席和运动场地安全照明的最低持续时间建议取上述两者的最大值。

注:《应急照明》GB/T 42824-2023/ISO 30061 CIE S 020 E定义的高危险工作区域照明(highrisk task area lighting)为应急照明的一部分,用于确保处于潜在危险工作或处境中的人员安全,以及满足操作人员及场所的其他使用者,启动适当的终止工作程序而设置的照明。

免费打赏
shilaoqi
2025年03月12日 17:15:02
2楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开