一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置 专用排水设施 ,排水管径应符合下列规定: 1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据 末端试水装置 的泄流量确定,并不宜小于DN75; 2 报警阀处的排水立管宜为DN100;
9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置 专用排水设施 ,排水管径应符合下列规定:
1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据 末端试水装置 的泄流量确定,并不宜小于DN75;
2 报警阀处的排水立管宜为DN100;
3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
二、自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。 末端试水装置的出水,应采取 孔口出流 的方式排入 排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

三、《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910
注:条件允许时,也可用污水池、排水沟等排水设施替代排水漏斗。

四、《消防给水及消火栓系统技术规范》实施指南 P175
8)消防给水系统的试验装置处,如喷淋末端试水装置、消防用减压阀 检测装置 、报警阀检测装置处应设专用的排水设施,设施应满足试验排水的收集及排水能力要求;
12)末端试水阀处可以直接排水,末端试水装置处应间接排水; 不建议排在卫生间 ,应设置 专用排水管 ;
14)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于 DN75(由于是压力排水, 不建议排至卫生间 ,而应设置 专用排水管 ,管径不宜小于DN75);