来源:消防工程
咨询:关于设置湿式自动喷水灭火系统的场所是否需要设置消控室? 如果一个场所设置了湿式自动喷水灭火系统,那么该场所是否需要同步设置消控室? 《建筑设计防火规范》8.1.7说到“设置....需要联动控制的消防设备的建筑应设置消防控制室,湿式自动喷水灭火系统是否属于“需要联动控制的消防设备”? 《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.1说到消防水泵应具备“消防控制室(盘)远程控制”方式,喷淋系统的喷淋泵是否可以只设置一个消防控制盘,此控制盘方式在随便一个地方,而不设置消防控制室?
咨询:关于设置湿式自动喷水灭火系统的场所是否需要设置消控室?
如果一个场所设置了湿式自动喷水灭火系统,那么该场所是否需要同步设置消控室?
《建筑设计防火规范》8.1.7说到“设置....需要联动控制的消防设备的建筑应设置消防控制室,湿式自动喷水灭火系统是否属于“需要联动控制的消防设备”?
《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.1说到消防水泵应具备“消防控制室(盘)远程控制”方式,喷淋系统的喷淋泵是否可以只设置一个消防控制盘,此控制盘方式在随便一个地方,而不设置消防控制室?
回复:
一、是否属于“需要联动控制的消防设备”问题: 依据《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1“湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合:1联动控制方式…3水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。”
因湿式系统中水泵有“联动控制方式”以及“动作信号应反馈至消防联动控制器”需设置“消防联动控制器”,消防水泵属“需要联动控制的消防设备”。
二、“是否需要同步设置消控室?”问题:依据《火灾自动报警系统设计规范》3.2.1“火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: 2不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。 ”以及《建筑设计防火规范》8.1.7,应设置消防控制室。三、“只设置一个消防控制盘”问题:依据《火灾自动报警系统设计规范》3.1.5“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,…任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,…。”控制器设置的数量请根据所连接、控制的设备总数、地址总数、模块总数计算。四、“使用控制盘方式在随便一个地方”问题:依据《火灾自动报警系统设计规范》3.4.2“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器…”,和第4.2.1条“湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:2手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。”,及《11.0.4“消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备下列启动方式: 1消防控制室(盘)远程控制;2消防水泵房现场应急操作。”应设置在消防控制室内。