一、一般规定 1.1 防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合 国家产品标准和设计要求。
1.1 防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合
国家产品标准和设计要求。
1.2 将基层表面的尘土、砂粒、砂浆、硬块等杂物清理干净,对破损处进行找平修补。
基层清理→找平层→加强层处理→涂刷防水层→闭水(淋水)试验→细石混凝土保护层。
基层清理→找平层→加强层处理→卷材防水层施工→闭水(淋水)试验→细石混凝土
保护层。
(1)将基层表面的尘土、沙粒、砂浆、硬块等物清理干净,对所破坏地面处进行找平修
补。
(2)在墙面弹出高程墨线,根据弹好的墨线作 1:2.5 水泥砂浆找平层,墙面及管道根
部阴角处做成圆弧形。
24h 后浇水养生不少于 7d,待其干燥后,涂膜防水层施工前,在
基层上应涂刷基层处理剂。
(3)在正式涂刷之前,先对上下水管根部、阴阳角处加纤维布进行涂刷作加强层,待加
强层干燥后,再大面积涂刷第一遍。
(4)待第一遍涂层终凝后(约 10h),再与第一遍垂直方向涂刷第二遍,以后按上述方法
进行第三遍、第四遍,确保涂层达到设计厚度(必要时现场取样进行厚度及性能检测)。
(5)立面涂刷高度要求:立管涂刷高度为 200mm,淋浴间立面高度为 1800 mm,洗手
台面立面高度为 1400mm,其他均为 300mm。
,
(6)待防水涂层完全干燥后进行 24h 闭水试验,试验合格后及时进行保护层施工,并按
要求找坡。
已施工好的室内防水层一律作闭水试验,放水深度不少于 100 ㎜,持续 24h,每天
观察 3 次并做好记录。
修复后的渗水处需重新试验,直至无渗漏为止。
做好 隐蔽工程验
收后再进行下道工序的施工。
(1)防水基层表面如有垃圾、杂物、浮尘等应清理干净。
(2)基层清理完成后做 15mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层,并按要求设置分格缝(缝宽一
般为 20mm,缝间间距不大于 6m),每分格施工后,用塑料薄膜进行覆盖,防止水泥砂浆
脱水,引起开裂,并淋水养生,分格缝嵌填密封材料。
(3)基层必须干燥,要求含水率 9%以内,测试时可在基层表面放一块卷材,经 3~5h
后其下表面基本无水珠即可施工。
(4)在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,
底油涂刷应均匀一致,涂刷后干燥 8h 以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量
为 0.2~0.3kg。
,
(5)将突出基层的交接处和基层转角处找平层做成圆弧形,所做圆弧要求大小、弧度、
高度一致。
对女儿墙天沟、出屋面管根、烟简、排气孔及落水口、伸缩缝等部位均应做
卷材附加层,一般宽为 30cm,搭接 6~8cm。
(6)铺贴卷材前,要对所施工的防水部位面积进行计算,根据卷材规格合理进行调整,
屋面防水根据屋面坡度确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线找直。
(7)卷材铺贴采用满粘法,铺贴卷材时先将卷材按铺贴位置放正,长边留 8cm,短边留
10cm 用于接茬。
热熔法铺贴的卷材厚度不得小于 3mm。
铺贴时点燃喷灯对卷材底面及基层表面同时
均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约 30cm 为宜),待卷材表面熔化后(注意烘烤温度和时间以
使沥青层呈融溶状态为宜),随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔
化沥青为宜,滚压时不要卷人空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。
最后用喷灯和铁
抹均匀细致的封好接缝,防止翘边。
①卷材搭接:卷材长边搭接宽度≥80 mm,短边搭接≥100mm。操作时,先熔去待搭
接部位卷材上的防黏层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的黏结胶,然后进行黏合排
气
,用于持辊压实,并应有明显沥青条。
②同一层相邻两幅卷材横向搭接边应错丌 1500mm 以上,且上、下两层卷材禁止相
互垂直粘贴。
①检查泛水、檐口及变形缝的做法是否符合设汁和施工规范要求,防水层粘贴必须牢
固,封盖密实,附加层及泛水立面的端头部位做法要严格按规范执行。
②检查屋面有无渗漏、积水,排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水 2h。待做好
隐蔽工程验收后方可进行下道工序。