土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 什么部位或房间需要设置防排烟措施?

什么部位或房间需要设置防排烟措施?

发布于:2025-03-24 11:00:24 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

|

作者:消防宋硕

[复制转发]

来源:消防图纸设计

如有侵权,请联系删除

一、下列部位应采取防烟措施:

    1 封闭楼梯间;

    2 防烟楼梯间及其前室;

    3 消防电梯的前室或合用前室;

    4 避难层、避难间;

    5 避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。



二、下列房间或部位需设置排烟设施:

    1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

    2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;

    3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;

    4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;

    5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;

    6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;


    7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;

    8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;

    9 中庭;

    10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

工业建筑:

民用建筑:

    11.除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的修车库可不设置排烟设施外,其他汽车库、修车库应设置排烟设施。

    12.通行机动车的一、二、三类城市交通隧道内应设置排烟设施。

    13.建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:

    (1)建筑面积大于50㎡的房间;

    (2) 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

通风排烟

返回版块

13.9 万条内容 · 610 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟防火阀和排烟阀为何不能“二合一”?

来源:消防安全笔记 如有侵权,请联系删除 在消防系统设计中, 排烟防火阀 和 排烟阀 是两种常见的设备,但很多人存在一个误区,认为它们可以“二合一”,这种想法是完全错误的!今天,就让我们来揭开这背后的真相。 一、产品标准不同 排烟防火阀 :依据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930标准,其要求阀门在

回帖成功

经验值 +10